机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4373|回复: 11
打印 上一主题 下一主题

请教一个关于测温装置如何提高测温精度问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-11-9 13:45:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
如图,设备是用,天然气直接加热到铝棒表面的,为了控制加热温度,侧面加了测温针(热电偶)测量铝棒温度从而控制加热时间,测温针工作时由侧面气缸带动接触到铝棒表面,停留十几秒测出铝棒表面温度,然后退出来到炉子外面冷却,一分钟大概往复运动3次左右,现在现场使用时发现测温针跟实际的温度出现明显偏差,多时有二三十度,大家觉得是什么原理导致测量温度跟实际温度偏差那么大的?
个人分析原因

               1:套筒没保护好测温针,火焰飘进测温针里,使得测量温度不准。

               2:测温时间太短,测温针还没来得及升温就退出去了。

               3:查了资料,冷端没补偿,使得测量温度不准(冷端补偿:热电偶由于两端温度差从而产生感应电压,通过测量装置测量电流从而得出热端的温度,但热电偶出厂时冷端面是0度,但设备使用环境温度40度左右,基准线不一样使得测量温度不准)




评分

参与人数 1威望 +50 收起 理由
管理团队 + 50

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2#
发表于 2017-11-9 15:04:22 | 只看该作者
1.“测温针跟实际的温度出现明显偏差“,实际温度怎么来的。
2.”套筒没保护好测温针,火焰飘进测温针里,使得测量温度不准。“,这个可能大一些。
3.”测温时间太短或冷端没补偿,使得测量温度不准。“,可以通过实验改善。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2017-11-9 16:57:15 | 只看该作者
采用红外非接触测温。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2017-11-9 17:51:28 | 只看该作者
为什么不让热电偶一直在铝棒里面待着?反复插拔,时间太短,三分钟一次还差不多
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-11-9 18:29:00 | 只看该作者
才20-30可以了,通常火焰的温度1600度,到你需要的温度之间有那么大的梯度存在,为此很难消除。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-11-9 19:29:55 | 只看该作者
你这个热电偶与铝棒表面接触时,那个力的大小是否会影响测量的温度??反正气缸的力不稳的,会阶段性变化
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-11-9 20:52:15 | 只看该作者
很有可能是套筒没保护好测温针,火焰飘进测温针里,使得测量温度不准。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-11-9 21:06:12 | 只看该作者
看大侠们切磋
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2017-11-10 11:03:02 | 只看该作者
鑫森淼炎垚 发表于 2017-11-9 15:04
1.“测温针跟实际的温度出现明显偏差“,实际温度怎么来的。
2.”套筒没保护好测温针,火焰飘进测温针里, ...

实际温度是等铝棒刚出炉时测量用手动测温器测量出来的
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2018-6-5 12:12:03 | 只看该作者
星仔小二 发表于 2017-11-10 11:03
实际温度是等铝棒刚出炉时测量用手动测温器测量出来的

根据LZ的描述,我分析可能的原因如下:
1、冷端补偿必须要做。一般测温仪表都带有冷端补偿的。只有B型热电偶,冷端温度50摄氏度以下可以不补偿。
2、热电偶温度没有平衡,可选表面热电偶
3、热电偶型号不合适,比如k型测500摄氏度左右就不合适。
4、测温针隔热没有做好,这条同意LZ分析


需要提供测温偏差详细情况,才好进一步判断。比如温度一直偏高?一直偏低?随机波动?.....
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-15 00:21 , Processed in 0.061868 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表