1大家好,我是干车床的对电器不懂。请教大家个问题。我再某网店上买了个西门子63A的漏保。装在新盖的房子里,电工下线时一并装的,房子还在建设中电灯都没装,线头就悬在空着,插座接上了。有用电锤之类的活儿就直接插上就用。装修时才发现有?个灯线以经烧的没?皮儿了,跟它在同个穿线管的线也抽不出来。这是不是那漏电保护器有问题?漏电保护器是带空开的那种。
- p6 z0 ~ i( Q
2#
发表于 2017-10-15 16:33:53 | 只看该作者
线细了,,,,,,
3#
楼主 | 发表于 2017-10-15 16:44:46 | 只看该作者
烧的那线1点5平方铜线
4#
楼主 | 发表于 2017-10-15 16:45:52 | 只看该作者
烧的那线1.5平方铜线
5#
发表于 2017-10-15 18:13:25 | 只看该作者
1.5平方的线会不会拖不动电锤,做总开关最好买带触电保护功能的吧
6#
发表于 2017-10-15 20:13:17 | 只看该作者
本帖最后由 702736 于 2017-10-15 20:17 编辑8 H S6 h% Y) v7 y0 p% |3 n- v* D
6 V0 w6 i0 Q; p2 Q; v
应是63A的太大了,要装分线径的空气开关,1.5么临时要装10A左右的空气开关。当1.5平方的线发生10A以上,63A以下的过流时,63A的开关是保护不了的。
7 I- t5 c& H* C) q) G% G9 e, G$ w3 S
7#
发表于 2017-10-15 20:25:04 | 只看该作者
是不是电流选的太小了,换大一个型号的
8#
楼主 | 发表于 2017-10-15 21:01:20 | 只看该作者
现在分析好象是两个灯线头短路了,农村的房子下线简单没有你说的那些小闸。
9#
发表于 2017-10-15 21:52:54 | 只看该作者
最好找个专业的人帮你看看电路,因为线的不稳定因素容易存留隐患
10#
发表于 2017-10-16 10:04:12 | 只看该作者
线太细,空开63A的太大了。