各位大神好!
    现在遇到个问题,将PVC(DN32*3M)管一端A插入深度≤2M水里、另外一端B封死。
6芯线缆。外径约6mm。从PVCB端或B端附近附近插入管内。因PVC管需要集气密封,对密闭环境进行温度一气压测量。
所以要在 插入部分进行密封。(注:插入2米深水里时,管内约2个大气压,不会比家用自来水管内压强大)
方法一、直接在PVC侧面或顶端堵头处开孔,接口处胶封。那么用什么类型胶?如何开孔?如下图1:




方法二、使用专用PVC铜内丝接头,将PVC管通过接头与法兰(304件)连接,生胶带密封,在法兰上做文章,
若加防水接头或者航空接头,在法兰上开PG7安装孔。 虽然防护等级IP68,能否密封1.5个大气压?
有没密封更好的航空接头推荐?如图2:



方法三、增加圆形PCB ,正反面各留6个焊盘,分别焊接单股线  代替6芯单股线缆
PCB过孔胶封,装在法兰台阶槽里,在封胶填实,加密封圈,外螺纹压环压紧,如何?用什么胶?如图3:



以上方法均不成熟,各位可有什么好办法?请赐教,多谢多谢!!




回复

使用道具 举报

2#
发表于 2017-10-12 21:13:12 | 只看该作者
第三种方法挺常见的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2017-10-12 21:36:33 | 只看该作者
论防水性能,还是AB强力胶水好

点评

太硬不好,硅酮玻璃胶最好。  发表于 2017-10-14 13:15
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2017-10-13 08:37:01 | 只看该作者
未来第一站 发表于 2017-10-12 21:13
第三种方法挺常见的。

这里面胶封,用什么胶比较好呢?AB胶流动性差,凝固速度快。201速溶胶流动性太好,容易泄露。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-10-13 08:37:53 | 只看该作者
xiaobing86203 发表于 2017-10-12 21:36
论防水性能,还是AB强力胶水好

这里面是 密封气体不是液体 。2个大气压。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-10-13 08:40:24 | 只看该作者
LZ啊,10米相当于一个大气压,你2米深是几个大气压啊??
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-10-13 10:05:40 | 只看该作者
做好了,用普通橡胶垫、生料带就行
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-10-13 10:06:47 | 只看该作者
gao_cc 发表于 2017-10-13 10:05
做好了,用普通橡胶垫、生料带就行

您指的是方法三吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2017-10-13 10:07:13 | 只看该作者
wugamp 发表于 2017-10-13 08:40
LZ啊,10米相当于一个大气压,你2米深是几个大气压啊??

大概1.2个吧  
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-10-15 11:01:35 | 只看该作者
一般做防水 气密性的,都是 硅胶+密封圈