发表于 2017-10-12 10:28:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
直管段一端焊接一个弯头   对焊缝进行压力试验时需要在两端焊堵板     打压完再将堵板切下加工坡口   如何更好的保证弯头一端的长度尺寸?直管段一端在下料时留有余量,但是弯头是采购的标准弯头,加工坡口后要比图纸尺寸短5个量   
回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2017-10-12 11:33:50 | 只看该作者
为什么没人回复     是因为没有图吗     谢谢各位了   

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2017-10-12 13:32:25 | 只看该作者
短5个量什么意思????
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2017-10-12 13:57:39 | 只看该作者
单恋一枝花 发表于 2017-10-12 13:32
7 ^$ U) ^; A9 M' p5 h+ E短5个量什么意思????

& I" H. Z8 D! e* ~比如图上弯头处305的尺寸,打压完将堵板切掉 再加工坡口后305的长度就只有300左右了 不能保证这个尺寸了      5 d% \* a' Z8 K
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-10-12 14:26:07 | 只看该作者
感觉5个的余量有点少,焊接热影响区都不止这么点
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-10-12 14:50:05 | 只看该作者
有没有什么好办法尽量保证305这个长度呢?因为这端口是发现场焊接的   与之对接的尺寸也是给到位了的,担心现场对接尺寸不够啊!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2018-7-2 06:42:01 | 只看该作者
为了保证现场的安装尺寸可以采用不打压的方法检测焊口质量。如采用无损探伤的办法,最简单的方法就是采用超声波探伤。而且在现场安装后还要打压,所以没必要这次工装为了一个焊口你要检测三个焊口。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2018-7-5 15:35:26 | 只看该作者
用内闷盖啊 多大压力  内闷盖 泵完水以后气割打磨掉就ok了啊或者是直接镗掉