发表于 2008-5-3 12:26:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在设备正常使用过程中,故障灯亮,RUN灯灭,请教是什么原因,怎么解决?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2008-5-3 17:08:07 | 只看该作者

PLC的RUN灯不亮

引用:PLC的RUN灯不亮
# v. F$ Z1 \/ _+ k! r/ Y在设备正常使用过程中,故障灯亮,RUN灯灭,请教是什么原因,怎么解决?4 w2 Z9 G' k8 D
& P" w7 ]# S' P6 g. V) G0 I3 a/ G9 L0 Q
1.现在是程序出错的提示,* o/ n, J5 m5 y) p/ g
2.请检查电池状况,很多时侯是电池性能不好后,又没有去及时更换,导置程序出错。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2008-5-3 18:35:09 | 只看该作者
2楼的朋友说的不错,还有可能是有的IO损坏,断电复位看看,我感觉程序错误的可能最大!用软件读取程序看看,在软件中能够看看是什么故障代码!
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2008-5-4 08:22:00 | 只看该作者
原因很多,根据你的plc不同故障代码也是不一样的,参考一下你的plc说明书中关于故障报警这一个章节。可能出现的问题:plc24V输出短路、程序错误。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2008-5-5 17:56:53 | 只看该作者

回复 2# 的帖子

多谢指教!
+ o  A5 k0 G2 L$ o" i% `9 E1、使用电脑将PLC的程序下载后,出现一堆乱码。强制清除PLC内程序后,  , G/ ]. r9 [7 ?+ ?
    PLC的RUN灯亮。——应该是程序出错
2 ^4 [+ W7 G$ y7 \7 J! M2、使用“在线检测”——出现“电池异常”错误。是否是电池性能下降,不能
' |% B' E! K5 ~$ R1 N, O    记忆PLC的程序,需要更换电池。) h; Z# H/ t5 P+ z$ V9 b
盼回复!
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2008-5-5 22:48:40 | 只看该作者
引用:多谢指教!
: n, g/ P. \' ?9 e9 I1、使用电脑将PLC的程序下载后,出现一堆乱码。强制清除PLC内程序后,  1 n7 h2 x% W% E# w6 e
    PLC的RUN灯亮。——应该是程序出错& M8 l+ P  \6 s
2、使用“在线检测”——出现“电池异常”错误。是否是电池性能下降,不能
" F  w4 L  e) B    记忆PLC的程序,需要更换电池。: @3 x, e1 l! L$ s: i# T
盼回复!
& e: L- p2 a9 t! X, D7 M: t
% A' p* f/ [# m5 X/ a& o% x- _; t7 g你讲的很清楚了,电池性能下降,不能记忆PLC的程序,需要更换电池。那你还不换电池,赶快换电池,要看仔细型号,电压等,原装价格大约定160元左右