一、泵的布置方式[9 i$ Q( Q8 `1 Q8 l
, N4 Y! w# k t' _7 @: K7 z(1)露天布置3 W& T4 u9 {; G C' G 一般将泵集中布置在管廊下方或侧面,也可以布置在被抽吸设备附近,主要优点是通风良好,操作和维修方便。若泵布置在管廊下方时,泵出口中心线应对齐,距管廊柱中心线0.6米。4 L2 T. \; |+ [6 p9 ] w- a (2)半露天布置 7 V/ R8 v% Y. f4 i3 t半露天布置的泵适用于多雨地区,一般在管廊下方布置泵,在管道上部设顶棚。或将泵布置在框架的下层地面上,以框架平台作为顶棚。根据泵的布置要求,将泵布置成单排、双排或多排。 , o5 K. }7 T$ S7 Z(3)室内布置 + e4 S5 @ T6 v( [: J: h5 L室内布置的泵适用于寒冷或多风沙地区,以及工艺有特殊要求的场合。3 I+ f) h) B$ }- I6 c. U; K( c
! l( d Q! B" M二、泵的布置要求. @) p: ^. z# t# L& g* D 8 _9 f2 r4 \% X (1)对于露天或半露天布置的泵,一般使泵与原动机的轴线与管廊轴线垂直。 3 n1 z0 W7 w& v(2)对于室内布置的泵,当其输送液体温度高于自燃点或输送液体为液态烃时,应与其它泵分别布置在各自的房间内,并用防火墙隔开。 0 a: N3 {7 h/ L泵布置在室内时,一般不考虑机动检修车辆的通行要求。泵端或泵侧与墙之间的净距不宜小于1.2~1.5m,两排泵之间净距不应小于2m。 : b6 p. l: Z6 A蒸汽往复泵的动力侧和泵侧应留有抽出活塞和拉杆的位置。 ' L/ l7 H- {: j3 q8 C6 A% K立式泵布置在管廊下方或框架下方时,其上方应留出泵体安装和检修所需要的空间。4 n7 A' t' Y2 }* K/ K2 o 管道布置时,泵的两侧至少要留出一侧做维修用。0 [, v+ h- z# S
& d9 L- d2 p, d7 L, O+ a* ?6 t三、泵的安装间距 ! d7 c4 @3 P0 S1 S8 k 8 e: w' O. X2 C两台泵之间的净距不宜小于700mm,泵前端操作通道不应小于1000mm,对于多级泵,泵前端的检修通道宽度不应小于1800mm。一般泵的前端检修通道宽度不应小于1250mm,以便小型叉车通过。 |