如何让PLC的数组脉冲连续发出?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-12-28 10:41:35 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
伺服电机带动减速机再带动主轴,每当PLC给伺服驱动器一组脉冲后,主轴转动一周,一旦PLC的一组脉冲输出完毕后,马上又启动脉冲输出指令,再给出一组脉冲,可是,在这前后两组脉冲之间主轴会有很小的停顿,如何可以取消这个停顿?% g k2 |) ~* F3 ~) M
注:脉冲输出为加减速脉冲输出。
2#
发表于 2007-12-29 11:25:46 | 只看该作者
小鱼网友好!" S) G* e' Q( I9 B* Y
, f3 J7 }3 G) `) U
产生的原因:当第一组脉冲运行时,主轴进入了匀速旋转状态,也就是脉冲$ ~9 d" j& n8 _2 k' O3 A
给出的驱动伺服电机绕组的励磁电流,与伺服电机转子磁极的相互作用,达
* I) L9 w4 d6 f X6 x: K0 ?. Z3 P到了同步。
! @) s3 F. ]3 N* l而你在这时,人为的加入了一小段程序,使脉冲间隔在这段产生了一个小延时,0 E7 N5 A5 w* g, u4 Y- ?( |9 B
造成伺服电机绕组的励磁滞后于伺服电机转子磁极,也就是对伺服电机转子磁极; R- ?; x- U1 }
产生了一个向后拉的力,结果就体现了你所遇见的“主轴会有很小的停顿”。8 a: }. n1 U* s) J
# Y$ Q0 ]1 E. [7 ~7 h# T8 n1 ^4 E
原因给你说清楚了,因不知道你使用的PLC都具备哪些功能,所以,只好你想办法处理吧。
" Z; s; J* m$ D; d# K) p
; ~4 y; Q! r1 a( l$ P- }2 Tsyw 071229---11.25
3#
楼主 | 发表于 2008-1-1 16:34:15 | 只看该作者
谢谢楼上的回复,我的第二组脉冲是在第一组脉冲输出完毕后才发出的,也就是一组组的发,但两组之间肯定会有间隔的,哪怕只是个扫描周期,所以想请教解决的办法。
4#
发表于 2008-1-3 05:51:38 | 只看该作者
小鱼网友好!
) q* P! L- h6 s8 Q3 f
3 H3 k0 W9 I. k" a伺服电机(步进电机)内部,是用编码方式进行驱动的。3 h$ i( _+ f& D3 X
要想达到你的要求,就必须“实时”清楚的知道,你所用的伺服电机(步进电机)
4 F6 X {! a& T0 P' h每时每刻所处的角度及所对应的编码,并用编码的方式对伺服电机(步进电机)进行8 M7 g3 @# n4 I! L' i
直接驱动。
# {, H }, [8 }* I" W# c2 o& B, h% m.) f. p/ ?+ z& Q) B
市售的伺服电机(步进电机)驱动器,全都是外脉冲控制方式,这种驱动方式要想达* P3 E0 v$ D/ m( Y6 z
到你所说的目的,只能采取“加延时”碰的方式。
( x% \6 S" M# M: h% `8 s) t.
/ t$ c8 @1 a# d2 a. o( m& o正巧,凌晨刚调完几块“‘编码式’双步进电机驱动器”,这种驱动器能很好的解决
0 t8 R9 y/ B" h你所遇的问题。! J/ `3 ?1 S) u7 a" w
.
7 ?/ a! h1 Z, b1 N) b! Y拍个照片给你,以增加感性认识。% v$ r% D6 W: \4 ~

6 X: V: I9 G3 y' _ _syw 080103---05.50
( B" |8 K0 ^( E.

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-5-25 20:01, Processed in 0.053548 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表