机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 3320|回复: 4
打印 上一主题 下一主题

漏电保护器电流问题---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-12-14 16:17:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
漏电保护器电流问题,请教, I- m& M& O6 y  }, r8 j$ K  R! @
' E& K* `' V, k) a4 U. V. n, Z4 T
实际电流如果是12安的话,那漏电保护器上电流为32安,这样可以么?
2 I! N5 J2 w  t; N, ^) q谢谢。
回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2007-12-27 10:38:22 | 只看该作者
家用的空气开关的电流选择几倍比的,1.5,2,3?
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2007-12-27 11:47:33 | 只看该作者
原帖由 superboy 于 2007-12-14 16:17 发表 ! \  h, U: ~4 p- L
实际电流如果是12安的话,那漏电保护器上电流为32安,这样可以么?
- A7 w. `5 Q3 w
当然可以。要的是注意那漏电保护器的动作电流。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2007-12-29 08:14:49 | 只看该作者
是双相的,简单算电阻会不会很大,导致电流很小就跳闸,算一下是17.6安?
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2008-2-14 12:42:05 | 只看该作者

回复 1# 的帖子

为什么不行?漏电保护动作电流与额定电流是两马事。32安的开关完全可以带12安的负荷,而且还有点偏大。不管是单相还是三项。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-29 05:13 , Processed in 0.046495 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表