MZ2015自动磨床是轴承行业广泛使用的加工设备,用于轴承套圈内圆磨削,由于该机床的早期电气系统采用的是继电器─接触器控制和由二极管组成的矩阵顺序控制线路,电气元件较多,且可靠性差,电气故障频繁。故采用FXon-60MR PLC对其控制系统进行了改造。
/ w1 `! ~! h. C
# V% a9 |" \+ H/ a    1、系统的硬件设计3 S3 T% n0 n! j; e8 P+ I& u% R; l

8 }2 T1 o* z9 _4 C    任何一种继电器系统都有三个部分组成,即输入部分,逻辑部分和输出部分。系统输入部分由所有行程开关、仪表触点、方式选择开关、控制按钮等组成。逻辑部分 是指由各种继电器及其触点组成的实现一定逻辑功能的控制线路,输出部分包括电磁阀线圈,指示灯和接通各种负载的接触器线圈。在控制系统中使用PLC 就是代替继电器控制系统中的逻辑线路部分。原MZ2015磨床的电气系统,所有行程开关(SQ1~SQ17),选择开关(SA3),仪表触点 (KA1~KA4),控制按钮(SB2,SB5)等为系统的输入信号;而电磁阀线圈(YV1~YV13),指示灯,充磁信号等为系统的输出信号。系统的硬 件构成如图1所示,为了节省输出点数,各电磁阀的状态指示灯并联在其线圈两端;系统的调整操作采用由PLC的Y1和Y2输出调整信号在外部经相应开关控 制。同时为了保护PLC输出继电器,在电磁阀两端各并联一只二极管,防止在电感性负载断开时产生很高的感应电动势或浪涌电流对PLC输出点及内部电源的冲 击,二极管的额定电流通常选为1A,额定电压大于电源电压的3倍。% x0 y/ Q( J+ x! z8 f, o

" J: |" }$ y5 K* H% K" M
* z3 ^' c2 C9 [2 r* K+ w& R图1 PLC外部接线图2 T) w4 T7 Q+ w1 b, @2 ^; I& r. \

* ^& t  J# \) P; R% [/ W    2、软件设计
( @4 m, K6 e( N6 l: ^8 E5 u; ~! U0 J2 Q( y
    (1) 程序结构 # I8 q" ^- P  d- w; c9 Y1 T
( v; |, ?9 M5 B( l( {1 W6 U- `- Q
    原机床包括自动、半自动、调整和长期修整4种工作方式,由万能转换开关选择。用PLC改造后,此部分的接线要重新安排,可选用转换开关的两组触点SA3-1和SA3-2(对应PLC输入端子X20和X21),使其分别在4种工作情况下,满足表1所示的通断状态。/ q9 k+ ]) s5 K: y

( w1 z( B4 A4 }, a+ [) n表1 开关方式状态
% h% |4 b$ H' P) H# n2 V0 p% s9 o# e, F8 _; Z) v# F3 K
8 S+ Q! H: O5 }( e* F9 x3 |3 X
    表1中"0"表示断开,"1"表示接通。如用二进制表示X20 和X21 的状态,即为00,01,10和11四种。如图2示,自动方式时驱动M10,半自动时驱动M11,调整时驱动M12,长修时驱动M13。这样可安排出图3的程序结构图。; e) y8 g! i( |. G( A1 L
; \( `, Y+ z+ `% q( ^4 l
1 |5 R3 a$ n/ S% v9 x- C
图2 工作方式梯形图- x4 L! k; ]( m% ?9 |4 j0 t, B
6 K5 X! P( m- R/ Y) _; Z9 p
: r( t, h/ l# l  K8 ^
图3 程序结构图- @; }, C- s! _# g3 x8 L8 [$ l; w8 Y
) U: {) z# `# x' ?+ e7 g) f5 \
    (2) 矩阵电路的编程处理 0 {- I  L5 P5 t! e# f4 _" H4 c0 w
8 ]2 B* J: r% N. y

0 p1 f% U/ ?* d2 d3 s/ w6 d图4 二极管顺序控制原理示意图及对应梯形图0 v7 ?) q  p: ~* w

# K8 v; |+ e+ y5 @3 i# f5 B    矩阵二极管顺序控制电路是原床电气系统中的重要组成部分,PLC梯形图的转换原理,如图4示。其动作如下:
* q- W" \+ v1 ~7 P2 e) t3 z! m, s, M# p7 N
    a. SA1合上,SA2打开,KA5线圈通电吸合并自锁,此时KA5线圈及R上的电压基本相等,约为12V,KA6线圈被短路脱吸。
& x7 R1 J/ ?8 @/ M; q% T- j    b. SA1打开,SA2合上,KA5线圈被短路,KA5脱吸,KA6线圈通电吸上并自锁。
/ U# b" F4 B  Z- \    c. SA1、SA2同时合上,由于KA5、KA6线圈同时被短路,所以V1也处于上述导通状态,但KA5、KA6总是处于脱吸状态。4 x3 T1 \! x# z5 Z9 \, G
4 V- i( ]/ a# Q7 }4 Z6 N
    根据上述要求可得出SA1、SA2与KA5、KA6的逻辑关系,如表2所示。从表2可看出,SA1是KA5的置位端,KA6的复位端;SA2是KA6的置 位端,KA5的复位端。这种状态可由PLC内部的置位、复位指令来实现,其梯形图如图4示,图中M21相当于KA5,M22相当于KA6。" b4 d# J1 z( R8 B3 W7 r/ e
, j* e; e; E  U5 S
表2 顺序逻辑控制, h" F9 R; p6 b. I2 W0 R
( w  b% I# t/ [$ j. ~. n

/ U; ^1 h; |: L/ D    (3) 编程调试
8 {+ b: E. S. t2 q
; ]/ T+ `$ Q1 _: A    由于用PLC改造原机床电气系统是以不改变原控制功能为前提,此时可对原线路进行分块处理,对于MZ2015磨床,可分成输出处理程序,输入处理程序和顺 序控制逻辑程序,这种处理对于程序调试和设备维修都有很大的方便,根据手动、 长修、自动和半自动四种工作方式分别进行模拟运行。用开关模拟输入信号,开关的一端接入相对应的输入端点,另一端作为公共端接在PLC输入信号电源的负 端。输入程序后,对照输入信号状态表,设置好原始状态情况下所有输入信号的状态;再按工步状态,扳动开关,观察输出端点指示灯在一个工作循环里的状态变 化,并与工艺过程对照。由于程序较长,这里仅给出输出部分及二极管顺控电路所对应的梯形图,如图4、5示。 ) V; b( P- F% C2 K+ ?
: P3 M2 I. f8 O% h, ^3 K; ?
3 B7 z7 W1 E1 G5 P7 z# P9 `4 J0 k
图5 输出部分梯形图
: c! F/ x% Q, a; o6 X- n- U( I
5 l% C! J2 g3 [9 N    3、结束语4 X$ j: n: o) I; i0 a" a2 y
3 t1 w& E+ N& K% [- n* J$ D4 R
    用可编程控制器改造旧机床电气系统,在现有企业里是非常现实的技术改造方案,具有投资省、见效快的特点。通过使用PLC改造该机床电气系统后,去掉了原机 床的13只中间继电器,5只时间继电器,80只顺序控制二极管及20只电阻,使线路简化。同时,由于PLC的高可靠性,输入输出部分还有信号指示,不仅使 电气故障次数大大减少,而且还给准确判断电器故障的发生部位提供了很大的方便。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2007-12-13 19:05:38 | 只看该作者
嗯,应该是转的某人的论文吧
- |  @+ _( ~9 X% p6 I/ r( R6 y- t呵呵
/ s* H; l" z  B' d, h学习下了~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2007-12-14 14:45:45 | 只看该作者
的确是转过来的   觉得很不错  所以搬到这边来了
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-14 20:08 , Processed in 0.050216 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表