MZ2015自动磨床是轴承行业广泛使用的加工设备,用于轴承套圈内圆磨削,由于该机床的早期电气系统采用的是继电器─接触器控制和由二极管组成的矩阵顺序控制线路,电气元件较多,且可靠性差,电气故障频繁。故采用FXon-60MR PLC对其控制系统进行了改造。! k; y: A3 U% B8 Z, q
) t/ U% x* L8 H% x4 z2 E/ h
1、系统的硬件设计( q7 u7 ^$ L: i& O
Z' o S) Z; e2 {# G. n& U6 S 任何一种继电器系统都有三个部分组成,即输入部分,逻辑部分和输出部分。系统输入部分由所有行程开关、仪表触点、方式选择开关、控制按钮等组成。逻辑部分 是指由各种继电器及其触点组成的实现一定逻辑功能的控制线路,输出部分包括电磁阀线圈,指示灯和接通各种负载的接触器线圈。在控制系统中使用PLC 就是代替继电器控制系统中的逻辑线路部分。原MZ2015磨床的电气系统,所有行程开关(SQ1~SQ17),选择开关(SA3),仪表触点 (KA1~KA4),控制按钮(SB2,SB5)等为系统的输入信号;而电磁阀线圈(YV1~YV13),指示灯,充磁信号等为系统的输出信号。系统的硬 件构成如图1所示,为了节省输出点数,各电磁阀的状态指示灯并联在其线圈两端;系统的调整操作采用由PLC的Y1和Y2输出调整信号在外部经相应开关控 制。同时为了保护PLC输出继电器,在电磁阀两端各并联一只二极管,防止在电感性负载断开时产生很高的感应电动势或浪涌电流对PLC输出点及内部电源的冲 击,二极管的额定电流通常选为1A,额定电压大于电源电压的3倍。% l+ |# P% ^' O- Z7 [
2 d% _* X% _9 o$ s! ?8 B4 {2 n
! H8 P+ @8 _: x7 t" x2 e9 a% o
图1 PLC外部接线图: H9 ^, X; M- p! r
L) x k+ X. \& }/ X 2、软件设计: P% y3 y! j- t0 U, I& j
4 D" v) B1 {/ u& I3 ?
(1) 程序结构
- `9 W3 S0 m' v) h) n h9 i0 @5 H6 F1 z
原机床包括自动、半自动、调整和长期修整4种工作方式,由万能转换开关选择。用PLC改造后,此部分的接线要重新安排,可选用转换开关的两组触点SA3-1和SA3-2(对应PLC输入端子X20和X21),使其分别在4种工作情况下,满足表1所示的通断状态。4 L) H9 P: R! _) A0 o
" g C2 a7 d1 p j4 K% ]: W
表1 开关方式状态
! Q: ~( A ^# H$ a: i# S2 T) \
. g' p! [* ~+ u( {3 G/ U4 `5 T+ b; p+ N/ t
表1中"0"表示断开,"1"表示接通。如用二进制表示X20 和X21 的状态,即为00,01,10和11四种。如图2示,自动方式时驱动M10,半自动时驱动M11,调整时驱动M12,长修时驱动M13。这样可安排出图3的程序结构图。
( W3 B; a0 r& P" b3 Z3 `% m* J q
0 H3 p" i' X3 @" T. b0 z( k
6 ~6 n9 K( a; U图2 工作方式梯形图% W/ i% I4 s# N0 J1 @4 U! L# S
6 @( x- m8 |1 o4 |2 F( B& [7 X0 E) B4 X; q0 m, l
图3 程序结构图
5 q# K t- Z3 q4 e4 `
; E- V# |1 |- _* H- r7 S5 _" r (2) 矩阵电路的编程处理
; U. y* m. A" W V h ~
7 ~; M' y$ T) y9 }
' K$ d8 p+ b% Y图4 二极管顺序控制原理示意图及对应梯形图
! X5 W' B. {& O( r4 t# a/ f% `& U4 @, m( K* E& c, [- Z
矩阵二极管顺序控制电路是原床电气系统中的重要组成部分,PLC梯形图的转换原理,如图4示。其动作如下:
' K1 E" a0 w7 T2 Z: M4 x
& d. S Q( W" k' R( c/ K a. SA1合上,SA2打开,KA5线圈通电吸合并自锁,此时KA5线圈及R上的电压基本相等,约为12V,KA6线圈被短路脱吸。 8 ^3 j1 Q* m. y: i" U( X
b. SA1打开,SA2合上,KA5线圈被短路,KA5脱吸,KA6线圈通电吸上并自锁。 $ H9 I p$ n# D, ~9 {7 F7 Y
c. SA1、SA2同时合上,由于KA5、KA6线圈同时被短路,所以V1也处于上述导通状态,但KA5、KA6总是处于脱吸状态。9 j/ p% h, y/ C' l0 H
4 ?5 i5 u2 H5 Y3 p. A$ B1 ^ 根据上述要求可得出SA1、SA2与KA5、KA6的逻辑关系,如表2所示。从表2可看出,SA1是KA5的置位端,KA6的复位端;SA2是KA6的置 位端,KA5的复位端。这种状态可由PLC内部的置位、复位指令来实现,其梯形图如图4示,图中M21相当于KA5,M22相当于KA6。( I4 |* ^2 j0 z; s
. E. K+ o/ G$ E3 k表2 顺序逻辑控制2 a3 `$ O# A# O" ]
2 a- _& [7 F3 c8 w& R0 A
+ G3 |% ^; j! f& t! p1 ^ (3) 编程调试 X' e1 Q' N3 R- Q. o# M8 t& Y0 r
% h( P# |- T6 h
由于用PLC改造原机床电气系统是以不改变原控制功能为前提,此时可对原线路进行分块处理,对于MZ2015磨床,可分成输出处理程序,输入处理程序和顺 序控制逻辑程序,这种处理对于程序调试和设备维修都有很大的方便,根据手动、 长修、自动和半自动四种工作方式分别进行模拟运行。用开关模拟输入信号,开关的一端接入相对应的输入端点,另一端作为公共端接在PLC输入信号电源的负 端。输入程序后,对照输入信号状态表,设置好原始状态情况下所有输入信号的状态;再按工步状态,扳动开关,观察输出端点指示灯在一个工作循环里的状态变 化,并与工艺过程对照。由于程序较长,这里仅给出输出部分及二极管顺控电路所对应的梯形图,如图4、5示。 + ]# \4 {% W/ K$ g) y, K4 B- U w0 S+ ]. I
# \8 a# [% H* H' E; w, e1 Q& y v, y% D0 @8 J' a" o/ d
图5 输出部分梯形图$ w3 B) [" J" u! q& i, ]2 k
$ G9 X* B( a, _% N' f& ]
3、结束语
/ s m! G+ m- I- Z! K: s( k- [- R, a/ {* k
用可编程控制器改造旧机床电气系统,在现有企业里是非常现实的技术改造方案,具有投资省、见效快的特点。通过使用PLC改造该机床电气系统后,去掉了原机 床的13只中间继电器,5只时间继电器,80只顺序控制二极管及20只电阻,使线路简化。同时,由于PLC的高可靠性,输入输出部分还有信号指示,不仅使 电气故障次数大大减少,而且还给准确判断电器故障的发生部位提供了很大的方便。 |