工地上只有220v民用电,如何使用剪切机?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-10-13 10:25:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟有一部剪刀机用来切金属的,7.5kw,380v,要在一个工地上使用,但边上只有220v民用电,不知在不增加很多成本的情况下,我有什么方法使得我可以正常用这部机器?
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2007-10-13 17:11:08 | 只看该作者
7。5KW/380V没有办法,如功率小于3KW可用变频器输入220V输出380v三相电。
8 b# \( D- j2 l$ j+ s: g考虑租用柴油发电机吧。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2007-10-15 09:08:28 | 只看该作者
谢谢,可是柴油发电机组好贵
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2007-11-30 22:21:30 | 只看该作者
10KW的也不过2千元左右
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2007-12-1 10:44:35 | 只看该作者
你没听说柴油发电机组可出租的吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2007-12-3 15:45:53 | 只看该作者
可以利用一个升压变压器吧!
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2008-1-19 23:31:03 | 只看该作者
这也难吗?找到有380V电源的地方,架根4平方的三相一地电缆线就行了嘛,完事了那个电缆线还可换成银子吧~~~~
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2008-4-26 18:22:33 | 只看该作者
工地连380都没有?偶信
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2008-5-9 10:37:43 | 只看该作者
看能不能用电用移相
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2008-9-9 11:26:38 | 只看该作者
找到工地上的干线,接过去不就OK了吗?