东西不多,贴出来不就可以了,还发什么附件呀 : t! d5 ?& l3 X) F/ d " V1 B2 X7 u- O% k(原文)6 [8 E) u1 f9 N& |0 | 接触器的选择4 Y- i3 x; a; o/ _& I 1.额定电压:铭牌额定电压是指主触点上的额定电压,通常用的电压等级为, ^: b. {& u' f( E) U8 k 直流接触器:220V,440V,660V7 E0 Z: _# h2 P0 u. b/ {% \ 交流接触器:220V,380V,500V8 H! r. `, G/ E2 x g 如某负载是380V的三相感应电动机,则应选用380V的交流接触器。/ i3 }: f+ O5 H0 t7 Y, \4 D 2.额定电流:铭牌额定电流是指主触点的额定电流。通常用的电流等级为:( I- V0 b" H. H4 Q9 |# P* k8 T 直流接触器:25,40,60,100,150,250,400,600A2 L- H% ]$ K4 o0 A4 v6 N 交流接触器:5,10,20,40,60,100,150,250,400,600A - {6 M. y& _5 O. p) s上述电流是指接触器安装在敞开式控制屏上,触点工作不超过额定温升,负载为间断—长期工作制时的电流值。若超过8小时,必须空载开闭三次以上,以消除表面氧化膜。如果上述条件改变,就要做相应修正起电流值,具体如下:+ z9 z% Z: U. q, W 当接触器安装在箱柜内,由于冷却条件差,电流要降低10~20%使用 1 y/ \7 B. S! }0 h3 J* q ?当接触器工作于长期工作制,而且通电持续率不超过40%;敞开安装,电流允许提高10~25%;箱柜安装,允许提高5~10%' U2 W, O" B5 k 3.线圈的额定电压:通常的电压等级为1 P W' [' I3 \" o+ x0 W 直流线圈:24,48,220,440V * n! Z6 L- o' w2 y2 M交流线圈:36,127,220,380V # W, j+ o3 B9 W/ r G( K" |(选择时一般交流对交流,直流对直流,但交流负载频繁动作时可采用直流吸引线圈的接触器;直流接触器断开时产生的过电压高达10~20倍,故不宜采用高电压等级,电压太低,接通线圈用的继电器或接触器的联锁触点不可靠)9 a4 P- `3 g" n' X+ ]( ~- V5 Z6 B! E 4.操作频率:指每小时接通的次数,交流接触器最高为600次/h,直流接触器可达1200次/h。 9 r% ]+ O) R! v0 a& n5.辅助触头的工作电流:辅助触头(或称辅助开关)的微动开关,它有两个电流参数,一是约定发热电流,一是工作电流。工作电流有多种,而约定发热电源只有一个。 ( O7 m2 Y' K5 p2 \$ F! b( u约定发热电流的定义:GB/T2900.18对约定发热电源电流的定义是:“在规定条件下实验时,开关电器在8h工作制下,各部件的温升不超过极限值时所能承载的最大电流。” 7 g! H2 B, L5 \& f6 u工作电流:由它所控制的电磁铁在闭合状态下的负载功能来决定。 & A: n" [* p! k- w辅助触头的工作电流的确定:GN14048.5-93《低压开关设备和控制设备 控制电路电器和开关元件第一部分 机电式控制电路电器》的附录C“某些使用类别的辅助触头名义额定值举例”中,列出目前使用较多的AC-15和DC-13的动作电流,AC-15类别中,辅助触头的Ith=2.5A时,控制电磁铁闭合状态下的功率(容量)为180VA;Ith=5A,控制功率为360VA,Ith=10A,控制功率为720VA;DC-13(直流)Ith=1A,控制功率为28W,Ith=2.5A,控制功率为69W,Ith=5A,控制功率为138W,Ith=10A,控制功率为275W。根据所控制的电磁铁负载功率,和微动开关(辅助触头)的电压值,就可算出它的工作电流,例如Ith=3A,可参照Ith=2.5A的控制功率,为AC-15时,控制功率为180VA(符合AC-15用于控制大于72VA的交流电磁铁负载的规定),180VA/380V=0.47A,180VA/220V=0.81A,就是辅助触头在380V和220V电压下的动作电流Ie;再如DC-13(控制直流电磁铁),Ith=2.5A,控制电磁铁的容量(功率)为69W,69W/220V=0.31A,69W/110V=0.63A,就是辅助触头在220V和110V下的工作电流,确定辅助触头的工作电流是很重要的,因为辅助触头的通电操作性能实验,非正常接通与分断能力实验都与Ie的数值有关的Ie取大或取小都不符合产品的要求。7 R# v* g! F0 d# S$ q3 c [几点补充经验与参考:# q- j. K( t& p, Z (1)持续运行的设备,接触器按67-75%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是67-75A以下的设备. $ b, }+ j4 x+ [) K' M! k(2)间断运行的设备.接触器按80%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是80A以下的设备.5 `, o2 O# e! ~! q2 P% C& f (3)反复短时工作的设备.接触器按116-120%算.即100A的交流接触器,只能控制最大额定电流是116-120A以下的设备.& b. T6 ?& _1 j" f6 P) Z5 Y 还要考虑工作环境和接触器的结构形式. 7 M9 w Y- L3 I7 y这是老国标规定.新国标规定我还没见过.应该出入不大. 5 k: u) f. y$ H* ]( ?(4)电器的四种工作制: : o7 c. |' k/ L5 {a.八小时工作制 当电器的电流回路通过一个稳定电流时,其通电时间足以达到热平衡,但超过8小时必须断开电路。 * K4 L+ V0 K' L2 H9 Mb。长期工作制 当电器的电流回路通过一个稳定电流时,其通电时间超过8小时也不断开电路。长期工作制又叫不间断工作制。 e, b) `9 L0 s* z Y5 zc。短期工作制 在电器的电流回路中,通电的时间与断开的时间互相交替,通电的时间比断开的时间短的工作制,并且通电的时间不足以使电器达到热平衡,而两次通电时间足以使电器温度恢复到环境温度。" {( ^+ `7 o1 z4 v5 O- U d.反复短时工作制 在电器的电流回路中,通电的时间与断开的时间循环交替,并且有一定的比值。由于工作周期很短,所以电器达不到热平衡。反复短时工作制又叫断续周期工作制。] |