电气接地实施说明7 K( |. z2 T, ?8 [2 w
1.概述
0 D: Y2 M( {( E      电气设备的某个部分与大地之间作良好的电气联接称为接地。与大地土壤直接接触的金属导体或金属导体组称为接地体:联接电气设备应接地部分与接地体的金属导体称为接地线;接地体和接地线统称为接地装置。
; q9 n2 ~* P2 {' p7 c1 o% _; w2 V, [      电气设备接地的目的主要是保护人身和设备的安全,所有电气设备应按规定进行可靠接地。
1 N( i* c8 _" E3 o+ M* ~# c 2.接地的分类- t7 X) y. a' u
      按接地的作用分有保护接地和工作接地两种。6 L* l: D- Y" ?5 c1 K
      (1)为了保证人身安全,避免发生人体触电事故,将电气设备的金属外壳与接地装置联接的方式称为保护接地。当人体触及到外壳已带电的电气设备时,由于接地体的接触电阻远小于人体电阻,绝大部分电流经接地体进入大地,只有很小部分流过人体,不致对人的生命造成危害。
! _5 v, Z8 d* |) `9 z4 v# y      (2)为了保证电气设备在正常和事故情况下可靠的工作而进行的接地称为工作接地,如中性点直接接地和间接接地以及零线的重复接地、防雷接地等都是工作接地。
1 l2 Q( r2 f5 b1 j9 I3.接地电阻
0 _+ A) G: E- O/ `; Z$ O0 g- g5 Y# X      接地的电气设备通过接地装置和大地之间的电阻称为接地电阻,包含五个部分:
7 c- U6 [& M7 ^9 w* R$ Z      (1)电气设备和接地线的接触电阻。- G0 l1 P- ^0 i  h# ^
      (2)接地线本身的电阻。' {" O" m" {/ u6 }6 d: p1 Z# {" D8 ^
      (3)接地体本身的电阻。
% R0 ?. w  F) Q8 B      (4)接地体和大地的接触电阻。
& m4 [3 R) L9 K% r      (5)大地的电阻。4 m0 `$ a' S9 {0 z
      不同的电气设备对接地电阻有不同的要求:4 T" r" h- o: i0 X  m) N7 x- u
      (1)大接地短路电流系统R≤0.5Ω
: }/ m, n. c% P6 L1 K9 s      (2)容量在100kVA以上的变压器或发电机R≤4 Ω
6 b$ Z7 \0 f+ ?      (3)阀型避雷器R≤5 Ω
7 y" V. U+ L, [% c1 T2 z      (4)低压线路金属杆、水泥杆及烟囱的接地R≤30 Ω  v% D# u! [7 B. Z+ M9 [# N
        准确数字参照相关技术规范要求
/ r6 n' E9 J8 s4.装设接地装置的要求
% D3 N/ P' Y% @" z" V$ _      (1)接地线一般用40mm×4mm的镀锌扁钢。7 v+ ]. }2 ~1 ~4 i# i, g
      (2)接地体用镀锌钢管或角钢。钢管直径为50mm,管壁厚不小于3.5mm,长度2~3m。角钢以50mm×50mm×5mm为宜。4 H: Z9 K- O' {9 }1 r8 z
      (3)接地体的顶端距地面0.5~0.8m,以避开冻土层,钢管或角钢的根数视接地体周围的土壤电阻率而定,一般不少于两根,每根的间距为3~5m
2 M1 Z; g5 L! l% J% Y* \4 J      (4)接地体距建筑物的距离在1.5m以上,与独立避雷针接地体的距离大于3m。
; q& l" A0 c' L* X2 o+ z! _: z& |      (5)接地线与接地体的联接应使用搭接焊。
8 _* `7 Q7 E3 f: V" R5.降低土壤电阻率的方法( J7 d8 J3 j4 T
    (1)改变接地体周围的土壤结构:  在接地体周围的土壤2~3m范围内,掺入不容于水的、有良好吸水性的物质,如木炭、矿渣等,可使电阻率降低到原来的1/5~1/10。
* T2 n& a! `# h6 d      2)用食盐、木炭降低土壤电阻率:  用食盐、木炭分层夯实。木炭和细掺匀为一层,约10~15cm厚,再铺2~3cm的食盐,共5~8层。铺好后打入接地体。此法可使电阻率降至原来的1/3~1/5。- |$ X' e4 G/ Z3 R, x
      3)用长效化学降阻剂: 此法可使土壤电阻率降至原来的40%。
# C1 d2 M; ^" Z" o; n& f% P  }6.  接地电阻测试检查:- g: b! s5 G9 j0 q, X9 b# ]
      电气设备的接地电阻应在每年的春、秋两季雨水较少时各测试一次,确保接地合格。一般采用专门仪表(如ZC-8接地电阻测试仪)测试,也可采用电流表-电压表法测试。! Y& y1 H- ~  M" l8 g- o9 q
      另外检查的内容有:
' [) Y+ t' T5 O% B7 W      (1)联接螺栓是否松动、锈蚀。* V$ m% w. }- }0 @' P: `
      (2)地面以下的接地线、接地体的腐蚀情况,是否脱焊。* m: p* l; U- p+ Q+ M# T* `: X
      (3)地面的接地线有无损伤、断裂、腐蚀等。; t$ d7 s. y4 g3 X
         测试的法制要求(略)
! h) Z7 U/ r' e7 j         测试的方法(略)7 y4 F! S/ l- _2 I* x/ u3 N
         测试的注意事项(略)
' q# b$ v: V. n5 g) b. ^1 ]7. 接地的作用
4 r* H$ @5 C9 E6 k8 N5 \0 h  P       防止人身遭受电击、设备和线路遭受损坏、预防火灾和防止雷击、防止静电损害和保障电力系统正常运行。
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2007-10-11 20:18:27 | 只看该作者
楼主的资料不错啊,有很多单位接地就不是特别规范。我也要好好看看!
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2008-11-9 18:36:12 | 只看该作者
楼主的资料的确是不错,多谢了.
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2012-7-16 10:26:59 | 只看该作者
这个一直都不懂啊,单位的设备总是不小心电我们一下,电工也没办法解决。期待大侠们详细讨论。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-12-27 11:39 , Processed in 0.045025 second(s), 14 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表