机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5084 | 回复: 2
打印 上一主题 下一主题

三菱PLC编程器fx20p常用使用功能

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-10-7 19:08:54 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
FX-20P手持编程器(Handy Programming Panel,简称HPP)用于FX系列PLC,FX-20P有联机(OnLine)和脱机(Offline)两种操作方式。# Z) K M; [8 v# D% B
开机显示: PROGRAM MODEM& P* C- E- f0 y) m% H6 u
ONLINE (PC) 联机;; o5 t* O7 e9 J/ W
OFFLINE (HPP) 脱机;
}, `8 i1 N$ b e一、HPP操作面板4 z: l) I( f1 p% v' K/ c6 F
     ①功能键【RD/WR】,读出/写入;【INS/DEL】,插入/删除;【MNT/TEST】,监视/测试;各功能键交替起作用,按一次时选择第一个功能,再按一次,则选择第二个功能。. G& R( }8 v( i) N2 z% N
>>>      ②其它键【OTHER】,在任何状态下按此键,显示方式菜单(项目单)。安装ROM写入模块时,在脱机方式菜单上进行项目选择。
! `7 Y( L5 O$ `! k$ s>>>      ③清除键【CLEAR】,如在按【GO】键前(即确认前)按此键,则清除键入的数据。此键也可以用于清除显示屏上的出错信息或恢复原来的画面。
) b% u8 a3 V; g>>>      ④帮助键【HELP】,显示应用指令一览表。在监视时,进行十进制数和十六进制数的转换。) W; @; X n: j7 v9 r( Q j3 D) w& y1 [
>>>      ⑤空格键【SP】,在输入时,用此键指定元件号和常数。( j6 Q9 S) x+ Z: c1 Y" m! I
>>>      ⑥步序键【STEP】,用此键设定步序号。# p5 A4 q3 n- b: y2 ~2 A1 J
字串3/ o0 j4 ? e c. |1 [) c8 S2 g" u

1 V" T7 ?1 _+ q" b% A
! P& H! C/ ]4 |9 |& [( e+ U3 f; ]>>>      ⑦光标键【↑】、【↓】,用此键移动光标和提示符,指定当前元件的前一个或后一个元件,作行滚动。
. O: w1 `" @# V9 H2 q>>>      ⑧执行键【GO】,此键用于指令的确认、执行,显示后面的画面(滚动)和再搜索。$ u) U9 A6 h$ E* `% \
>>>      ⑨指令、元件号、数字键,上部为指令,下部为元件符号或数字。上、下部的功能是根据当前所执行的操作自动进行切换。下部的元件符号【Z/V】、【K/H】、【P/I】交替起作用。
8 D2 u+ g3 K% K" r>>>      二、HPP主要功能操作% D) ^) q0 ?8 U
>>>      手持编程器HPP复位:RST+GO;5 F4 j. a3 V8 C; s" j+ v
>>>      程序删除:PLC处于STOP状态。5 P2 ]# _) d+ t: o
>>>      逐条删除:读出程序,逐条删除用光标指定的指令或指针,基本操作:【读出程序】→【INS】→【DEL】→【↑】、【↓】, H4 g ?, b. X8 `& @0 o
>>>       →【GO】。H! m0 `1 G3 i, V1 w6 y+ U
>>>      指定范围的删除:【INS】→【DEL】→【STEP】→【步序号】1 M6 l, `4 V; C1 l5 ^; G9 m9 J6 c
>>>      →【SP】→【STEP】→【步序号】→【GO】。
2 h- u+ s2 z: g# ~& S- H) c>>>      元件监控:【MNT】→【SP】→【元件符号】→【元件号】→【GO】
! @6 E* [+ F8 F. x字串10 Q: R, @$ j- a/ C' @8 c
- m# r* n! f1 \
>>>      →【↑】、【↓】。0 J5 c- F" q' j% X w
>>>      强制ON/OFF:PC状态:RUN、STOP
) G2 Q) m9 g- q- {! u+ J; [>>>      元件的强制ON/OFF,先进行元件监控,而后进行测试功能。( J/ [* u/ G4 W X# K' X& I1 y n
>>>      【MNT】→【SP】→【元件符号】→【元件号】→【GO】→【TEST】→【SET】/【RST】。
: @! g. H) O! A# L# R1 K: d9 M>>>      其中【SET】为强制ON,【RST】为强制OFF。
: q) h1 q L6 x9 _, i7 ^>>>      注意:在PLC为RUN运行时,可能会使强制失效,为验证强制输出,* j# O( C% R+ ^+ d& v4 R# J
>>>      最好PLC为STOP。
7 |/ L$ j, B6 F( ]% A( C! p>>>      程序的写入:【RD/WR】→【指令】→【元件号】→【GO】。
# o2 u) f8 Z- Y* x" F! c# E& n! ]>>>      计时器写入:【RD/WR】→【OUT】→【T××】→【SP】→【K】→【延时时间值】→【GO】。7 l q9 _* R& _! X! G. c
>>>      程序的插入:PLC处于STOP状态。读出程序→【INS】→指令的插入→【GO】。4 |9 {5 e6 C* Q. e1 T4 d1 r. Z
>>>      联机方式菜单有7个项目:5 [0 n3 {$ W$ M* f
>>>      方式切换、程序检查、存储盒传送、参数设置、元件变换、蜂鸣器音量调整、锁存清除。
2#
发表于 2007-10-8 01:17:18 | 只看该作者
个人感觉这方面用的人不多,有一次我们的客户单位需要这东东,最后使用了不到2周就退回来了。& v) x9 P" D: L
1 这手持式的东东不咋好用
# Z5 F' L3 R; O" g. f6 z2 这手持式的功能不是很强
1 A0 Q; N- ^ z2 Z! ^2 |0 `" _5 a3 厂里修改程序的机会=0- e" \ [7 h, L5 g. l

: W- F, v/ o! r呵呵~~~
3 B+ J- d @6 ^* K6 @) l不过做为知识的了解,不妨了解一二吧~~~
3#
楼主 | 发表于 2007-10-8 11:42:18 | 只看该作者
我觉得一般来说PLC的程序好像还是比较稳定的。除非设备的程序一直不是特别好。不过,让广大从事维修电工的朋友们能对PLC的编程器使用有所了解,我想还是比较好的!