自吸式排污泵一送电就跳!请指点

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-9-25 21:29:35 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式

今天厂里一个自吸式排污泵一送电就跳,我检查泵的叶轮,手动盘车很轻松,水也灌了,后来让电气查,他们量的绝缘也是好的.

9 Y/ U% j- |9 F- L5 y/ e6 c, S

会是什么原因呢?会不会是轴承有问题.但是又没听见响声?请高手指点

cmx
2#
发表于 2007-9-25 22:36:24 | 只看该作者

Re: 自吸式排污泵一送电就跳!请指点

先查电动机各相的电流以判断是否超载或缺相。如没超载也不缺相的情况下跳是保护设定问题,如确以超电流是机械故障。多数情况下是水泵叶轮螺母松动或脱落,导致无负载时运转灵活,工作时叶轮轴向移动与泵体相擦。但也不排除轴承问题。
3#
发表于 2007-9-29 16:28:44 | 只看该作者
我想这要看那电什么保护了
4#
发表于 2007-9-29 20:12:17 | 只看该作者
1.是不是选用的“空开”或接触器较小2.会不会是有线路接地或缺项的可能
5#
发表于 2007-9-29 20:33:39 | 只看该作者
肯定出现电机过载或某相接地或轻微漏电,建议用摇表检测对地电阻。
6#
发表于 2007-10-8 09:22:51 | 只看该作者
可将泵的出口阀处在小开度下,再试一下.