想通过流量控制阀实现出水温度及流量稳定的功能---请教

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-9-24 15:58:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式

想通过不同温度水的混合实现温度稳定流量稳定的功能。

, o( V y; r* m$ q

详见图及说明。

# @3 a* O+ Z1 v; E: D; E

想了解一下温度传感器控制流量控制阀实现的精度是多少/

9 E6 R6 S9 ]: x8 Y# M

我的精度能实现吗?

J$ ^. y# i# y: ^

 

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2007-10-8 22:51:39 | 只看该作者
这个不是很难的,采用PID就可是实现的。# P) d) d: c8 M, o/ \% t" F
一个做为流量控制器,另外一个做温度器。。。; n* w7 }% ]& ~
两个阀门自控即可
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2007-10-9 15:30:15 | 只看该作者
这个精度主要取决于您的传感器和流量控制阀的精度,在这个精度内应该是没有问题的.
2 d0 j8 i: @  `/ X- q# o流量控制阀采用比例控制即可.