发表于 2007-9-14 21:03:00 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
鼓风机的工况调节装置是安装调风门调节鼓风机流量以改变工况点,而鼓风机变频调速也是通过改变风机转速,而改变风机流量,变频调速和调风门是不是不能同时存在?
2#
发表于 2007-12-13 01:02:24 | 只看该作者
可以阿,看PID 要求。
* k' p6 X6 x+ s; v/ L7 o9 h如果风机变频用来调节稳定风源系统压力,风门用来调节负载压力,控制对象不同,可以单独设置回路和整定参数。风门慢,变频器快,类似电源稳压器。
; o, q. {" j) Y1 ~; [3 [& |+ R" ?& P3 F' B0 T/ h
如果同时调节一个被控参数,可能会有耦合干扰,只要一个就可以。
4 A+ j- w; U6 j2 l% NP, c8 X5 t5 ]2 v; {, d
[本帖最后由 空山大禅师 于 2007-12-13 01:12 编辑]
3#
楼主 | 发表于 2007-12-13 11:50:29 | 只看该作者
原帖由 空山大禅师于 2007-12-13 01:02 发表
; U x5 l4 v1 m+ T可以阿,看PID 要求。
6 T1 J+ A9 ]( k% `- S3 k' l4 V如果风机变频用来调节稳定风源系统压力,风门用来调节负载压力,控制对象不同,可以单独设置回路和整定参数。风门慢,变频器快,类似电源稳压器。
7 N0 h+ K0 u2 g$ m* ] ! |8 K" Y2 O3 J5 l: f. n
如果同时调节一个被控参数,可能会有耦合 ...
+ F, t! Q+ h5 t4 E8 X

, {5 e% a$ o4 ~, ?: c8 J$ b5 g/ i1 K# ]% `. @6 c
好象有点明白了,
. W+ A' d) v) y! ^; |4 a. O风机变频器是用来调节稳定风机流道的系统压力(风管入口压力),风门用来调节负载压力(风管出口压力),控制对象不同。在风管流道中还会有风管的管网阻力.) N5 H: }; a' g2 t
; D, }2 Y, V3 v. }
针对风门慢,变频器快,类似电源稳压器。如果同时调节一个被控参数,可能会有耦合干扰,只要一个就可以。" z; z( S7 u8 |2 _/ f! \
该怎么理解?
4#
楼主 | 发表于 2007-12-31 14:59:21 | 只看该作者
补充一下:风机变频是工频时靠调风门即流量调节装置,变频靠调频率
5#
发表于 2009-5-26 10:35:54 | 只看该作者
变频是单个调风的,只针对一个使用设备。而风门可用于多个用风设备,根据设备的用量大小来控制风量。
6#
发表于 2009-7-2 17:20:01 | 只看该作者
如果变频风机只用于一个设备,风门就没有必要。我们就是这样用的。
7#
发表于 2009-7-26 22:58:48 | 只看该作者
风机工况由系统决定,我想应当变频器够用。
8#
发表于 2009-11-16 22:37:16 | 只看该作者
变频器控制精度更高," l* s$ f E5 P- b$ }
而且可以节能。