原帖由
空山大禅师于 2007-12-13 01:02 发表
E- @* Y2 ~# W' E/ z) L: c可以阿,看PID 要求。
]3 F/ |8 W+ G& ]如果风机变频用来调节稳定风源系统压力,风门用来调节负载压力,控制对象不同,可以单独设置回路和整定参数。风门慢,变频器快,类似电源稳压器。
6 b8 A9 a/ n4 f! e' U
' _5 l3 b) f( |! T0 Q! Y# U) ~如果同时调节一个被控参数,可能会有耦合 ...
6 C) O0 V! a/ Z 8 |) D5 I9 [, f$ S1 I2 v1 u4 x3 O" q. c( U5 \& ? 好象有点明白了,8 z: V9 ?8 |: t4 y% s 风机变频器是用来调节稳定风机流道的系统压力(风管入口压力),风门用来调节负载压力(风管出口压力),控制对象不同。在风管流道中还会有风管的管网阻力. * G* n, v4 U( K \% p7 c* n; X: M. E/ N/ M- N 针对风门慢,变频器快,类似电源稳压器。如果同时调节一个被控参数,可能会有耦合干扰,只要一个就可以。 , s W& A+ e! s' p. l该怎么理解? |