机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6118|回复: 15
打印 上一主题 下一主题

风道内平均压力3kpa,滤网前后压差在30-200pa,如何测差

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-9-6 11:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
风道内平均压力3kpa左右 ,滤网前后压差在30-200pa之间。有什么元件和方法可以测差
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2017-9-6 11:25:06 | 只看该作者
在滤网前后安装压力表,或者安装压力变送器,都可以测量。
! E9 ~+ D( l9 ?8 |' s6 d" m5 T
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2017-9-6 13:47:49 | 只看该作者
海风1006 发表于 2017-9-6 11:25
8 r8 f. T2 }' e  w在滤网前后安装压力表,或者安装压力变送器,都可以测量。
! ^! k+ U- v# A1 [4 L  W
精度太差了,主要是有基础压力3kpa,量程选大了精度就达不到/ R1 ~* p; P6 U( F6 c) K) d6 m( |
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2017-9-6 14:31:35 | 只看该作者
以前设备要求内部正压,用过一个压差表,你可以搜索看看是否符合你公况
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-9-6 15:45:44 | 只看该作者
用压差计啊,一边接上端,一边接下端,量程选好就可
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-9-6 15:46:46 | 只看该作者
液压上有个压差传感器不知是否适合这里?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:14:01 | 只看该作者
未来第一站 发表于 2017-9-6 15:46
4 F. W7 M* y  _9 F( I0 h; g液压上有个压差传感器不知是否适合这里?
, \& d- \- |+ ~6 u  Q4 |5 m
压差传感器我问了问淘宝量程也要选3kpa以上的要不测不了,我买个变频器把风机流量变小算了。早知不用客户给的这风机了,流量太大。

点评

量程不够。  发表于 2017-9-6 20:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:14:28 | 只看该作者
苏州装配工 发表于 2017-9-6 14:31' T0 \! H5 i0 D* h: e  E
以前设备要求内部正压,用过一个压差表,你可以搜索看看是否符合你公况
( H4 X$ [4 S8 V  n
谢了
7 @6 j( T2 D& F8 U% i
9 F( `0 _  t: S& j% b
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:15:56 | 只看该作者
702736 发表于 2017-9-6 15:45
3 s* O7 ~" z5 I) D9 `/ o用压差计啊,一边接上端,一边接下端,量程选好就可

' C. I" {9 a1 Y( M# m0 `4 K  B2 j这压力变送器量程也要考虑平均圧力不好使
, V; q( O+ ]" P, v+ F; ~
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-9-6 16:49:17 | 只看该作者
qq652247382 发表于 2017-9-6 16:15* _$ ]: P4 [% a% q
这压力变送器量程也要考虑平均圧力不好使

6 C9 w1 X1 q$ ?7 s5 b$ o不对,量程根据压差,耐压根据基础压5 a" m- j! c$ j. v" L, H5 u
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-11-17 11:56 , Processed in 0.052759 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表