风道内平均压力3kpa,滤网前后压差在30-200pa,如何测差

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-9-6 11:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
风道内平均压力3kpa左右 ,滤网前后压差在30-200pa之间。有什么元件和方法可以测差
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2017-9-6 11:25:06 | 只看该作者
在滤网前后安装压力表,或者安装压力变送器,都可以测量。
4 F6 A7 C) Q& Z  w; d" O7 V0 C0 }
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2017-9-6 13:47:49 | 只看该作者
海风1006 发表于 2017-9-6 11:25
9 l) l; Q# P. a* @7 C' g在滤网前后安装压力表,或者安装压力变送器,都可以测量。
' c7 Q! G6 _) N' c1 g% a5 h" j
精度太差了,主要是有基础压力3kpa,量程选大了精度就达不到/ \; ^5 |! u6 R$ F7 B" ]
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2017-9-6 14:31:35 | 只看该作者
以前设备要求内部正压,用过一个压差表,你可以搜索看看是否符合你公况
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-9-6 15:45:44 | 只看该作者
用压差计啊,一边接上端,一边接下端,量程选好就可
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-9-6 15:46:46 | 只看该作者
液压上有个压差传感器不知是否适合这里?
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:14:01 | 只看该作者
未来第一站 发表于 2017-9-6 15:46" ]* y# {3 r/ A4 U$ [; \. u
液压上有个压差传感器不知是否适合这里?
. {5 Z' n/ V( b6 Q) b
压差传感器我问了问淘宝量程也要选3kpa以上的要不测不了,我买个变频器把风机流量变小算了。早知不用客户给的这风机了,流量太大。

点评

量程不够。  发表于 2017-9-6 20:02
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:14:28 | 只看该作者
苏州装配工 发表于 2017-9-6 14:31, L/ F9 Z; |+ ?3 g; r( Q0 k' G! Y2 c4 {- {
以前设备要求内部正压,用过一个压差表,你可以搜索看看是否符合你公况

% p( k! l) t# v0 s# N0 B谢了  ?8 u' {, g1 }' Y$ Q8 z7 g

- f' z) o6 I9 Z7 r2 n$ c4 f5 b8 @
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
 楼主| 发表于 2017-9-6 16:15:56 | 只看该作者
702736 发表于 2017-9-6 15:45: H1 C, |! J; E! F" d
用压差计啊,一边接上端,一边接下端,量程选好就可

6 ~0 e2 g8 X1 G5 O这压力变送器量程也要考虑平均圧力不好使
5 g3 P- t) |6 a2 e3 n: Q
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-9-6 16:49:17 | 只看该作者
qq652247382 发表于 2017-9-6 16:150 ?0 `6 m) ]$ v. O( m
这压力变送器量程也要考虑平均圧力不好使
& W8 G& r, {; i. T9 [  B; U, c
不对,量程根据压差,耐压根据基础压