机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5240 | 回复: 15
打印 上一主题 下一主题

风道内平均压力3kpa,滤网前后压差在30-200pa,如何测差

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-9-6 11:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
风道内平均压力3kpa左右 ,滤网前后压差在30-200pa之间。有什么元件和方法可以测差
2#
发表于 2017-9-6 11:25:06 | 只看该作者
在滤网前后安装压力表,或者安装压力变送器,都可以测量。
# ^$ i$ Q, _* y' u' r+ Y
3#
楼主 | 发表于 2017-9-6 13:47:49 | 只看该作者
海风1006 发表于 2017-9-6 11:25
2 Z, U" V) P1 [! s8 t6 _4 H在滤网前后安装压力表,或者安装压力变送器,都可以测量。

4 U4 C3 @6 _0 Q/ \9 Z精度太差了,主要是有基础压力3kpa,量程选大了精度就达不到
! s. H8 ?! x- Y
4#
发表于 2017-9-6 14:31:35 | 只看该作者
以前设备要求内部正压,用过一个压差表,你可以搜索看看是否符合你公况
5#
发表于 2017-9-6 15:45:44 | 只看该作者
用压差计啊,一边接上端,一边接下端,量程选好就可
6#
发表于 2017-9-6 15:46:46 | 只看该作者
液压上有个压差传感器不知是否适合这里?
7#
楼主 | 发表于 2017-9-6 16:14:01 | 只看该作者
未来第一站 发表于 2017-9-6 15:46
o/ L% A/ p$ B d- _液压上有个压差传感器不知是否适合这里?
3 ^( P( _1 ~1 W! @: _: U. r
压差传感器我问了问淘宝量程也要选3kpa以上的要不测不了,我买个变频器把风机流量变小算了。早知不用客户给的这风机了,流量太大。

点评

量程不够。 发表于 2017-9-6 20:02
8#
楼主 | 发表于 2017-9-6 16:14:28 | 只看该作者
苏州装配工 发表于 2017-9-6 14:31
" k! z O# q. d0 O/ b. J以前设备要求内部正压,用过一个压差表,你可以搜索看看是否符合你公况
% @2 {/ M- m% i. f( a* f& O
谢了
/ s0 `; |$ K% h* w6 j* }/ `/ P
3 u1 T& q% s1 W/ M
9#
楼主 | 发表于 2017-9-6 16:15:56 | 只看该作者
702736 发表于 2017-9-6 15:45 % ]7 A0 A) r5 X% Z2 G5 b
用压差计啊,一边接上端,一边接下端,量程选好就可

9 Y: I( H9 e3 ]' a( C2 g& j这压力变送器量程也要考虑平均圧力不好使
2 ~/ ^- ?5 S" F' Q3 z
10#
发表于 2017-9-6 16:49:17 | 只看该作者
qq652247382 发表于 2017-9-6 16:15 ! T3 G1 F' c& I- F0 O, [
这压力变送器量程也要考虑平均圧力不好使

" ` _% H( }, J3 Y- v3 t1 P不对,量程根据压差,耐压根据基础压
! g1 D, r) o" |) v3 `4 y& P7 A