机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 10652|回复: 10
打印 上一主题 下一主题

100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-7-31 23:07:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
100KW厂房 现选总进线断路器 需要多少A的比较合适?

请教,谢谢!
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2007-8-1 09:44:14 | 只看该作者

Re: 100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?

选400A的断路器或漏电保护器即可。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2007-8-3 21:36:55 | 只看该作者

Re: 100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?

要看负载性质,也就是厂房主要有些什么设备,工作状态怎样才能确定。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2007-8-4 17:50:06 | 只看该作者

Re: 100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?

谢谢楼上的各位,计算后线电流要265A左右,由于我们厂房的加工机器不是很多,主要是调试时要启动11KW左右的电动机,所以现在打算总线路上用250A的断路器
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2007-8-4 20:53:24 | 只看该作者

Re: 100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?

250A的断路器够了,11KW左右的电动机的启动对100KW的供电来说不会有影响的,就是有多台这样的电动机,只要不同时启动,也是没有问题的.
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2007-8-6 10:37:14 | 只看该作者

Re: 100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?

同意楼上的!  现在我们这里200KW   才用250A$ P) q: H: S4 }2 ]. _) Y
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2007-8-9 12:59:10 | 只看该作者

Re: 100KW厂房,现选总进线断路器,需要多少A的比较合适?

现在国家比较提倡节约用电,如果你要用到400A那当然是安全的,但是收费方面则是相差很大的了。5 T4 M; |) @! M$ {: l- i. L
3 B! t: I! s3 X( F
设备主要告星三角等降等方式启动,而且设备也不会在同一时间开启,所以250A是一个合理的值。
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2007-9-30 15:18:02 | 只看该作者
<现在国家比较提倡节约用电,如果你要用到400A那当然是安全的,但是收费方面则是相差很大的了。>
" v: S5 x& e6 V请教400A和250A除了购买时有价格差,用电时也有区别吗?用400A的空气开关、断路器会增加功率吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2009-5-11 15:11:42 | 只看该作者
请问:80KW的电流量用200A的短路器够吗?
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2009-6-23 12:16:22 | 只看该作者
400A比较安全,如果只有一台11KW的电机的话,30A都够了,
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址 ( 京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号 )

GMT+8, 2024-6-4 02:00 , Processed in 0.055073 second(s), 15 queries , Gzip On.

Powered by Discuz! X3.4 Licensed

© 2001-2017 Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表