机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 6331 | 回复: 13
打印 上一主题 下一主题

新的空气开关带漏电保护器按测试扭没反应!为什么?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-8-19 19:46:13 | 只看该作者 | 只看大图 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式

: N# n: n$ W6 |" ]( ^, F/ R3 F2 M
- H1 s4 W9 e1 O1 _) [* t: u照片上的新的空气开关带漏电保护器,直接了380伏的三根火线,没接零线,按动红圈内的试动按钮,开关没反应,不跳闸。
; x" T) ?) c- k, |" F6 ?
! c/ o7 N( v! { t" m y% \9 Q) n请教这情况正常吗?是一定要接上零线才能起保护作用的吗?怕怕!求赐教。
) l+ p' O! ]6 ]; c& T0 q
2#
发表于 2017-8-19 20:37:35 | 只看该作者
本帖最后由 17567410 于 2017-8-19 20:49 编辑/ j- V$ e# Z/ v u

( s' B/ Y9 |4 r- G" @你没接零线,和图不符合,咋能动作,右边是原理图,三相电通过感应装置,正常的是平衡(矢量)的没有信号发出,如有某相漏电平衡被打破对地就产生电流,漏电流超过开关设定值就会动作切断电源进行保护。
, D/ @# b; y7 k

点评

普通的跳闸是过载保护!漏电保护是关乎人身安全!不一样滴! 发表于 2017-8-20 13:19
普通空气开关不接地线短路也会跳闸的吧?这个不接地线只是漏电保护无效了对吗? 发表于 2017-8-19 21:55
电不可乱来,害人害己! 发表于 2017-8-19 21:07
你说呢?你按T按钮都没有动作哪里 起作用了! 发表于 2017-8-19 20:56
那请教就这样不接地线的话,短路或漏电还有保护作用吗? 发表于 2017-8-19 20:46
3#
发表于 2017-8-20 09:10:37 | 只看该作者
没有零线,检测不了漏电流,所以跳不了。
4#
发表于 2017-8-20 13:12:44 | 只看该作者
确实不接零线,那叫漏电保护器吗,看看漏电保护器的原理
5#
发表于 2017-8-20 18:22:04 | 只看该作者
关注
6#
发表于 2017-8-21 09:27:46 | 只看该作者
没接零线,发生触电事故或者模拟泄露时,三相电流电路对中性线不能构成泄露通道,检测机构无法检测出泄露信号,不能动作。
' Y2 n5 r4 F3 \相反,如果这种条件下动作了,原件肯定是坏的。
7#
发表于 2017-8-21 11:06:22 | 只看该作者
这贴可以扫盲,建议管理者较长时间置顶讨论
8#
发表于 2017-8-21 20:58:56 | 只看该作者
漏宝要接零线才能起作用把
9#
发表于 2017-8-24 11:51:02 | 只看该作者
这种是要接零线才能动作的,但是也有不用接零线的三相漏电开关,只有三对触点,应该是检测三相电流不平衡来判断漏电。
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-5-21 22:11, Processed in 0.061321 second(s), 19 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表