本帖最后由 ruanmingqin0220 于 2017-8-11 12:21 编辑 " o0 j- y/ j. K3 ~) ]

( P4 \7 R& p/ A8 Z$ E9 c+ h& RDN40管径镀锌管与板式换热器连接,均为外螺纹,除了使用活接外,还有其他连接方式吗?不考虑焊接

) Q$ }9 K/ T0 Q
/ E& s, g  n& z) E2 `; K5 y

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2017-8-11 14:52:05 | 只看该作者
还可以用卡箍连接
, ?, q2 Q* _- I1 F) U* q  l# x+ k% c7 W( J5 A
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2017-8-11 16:55:32 | 只看该作者
这种场合建议设计用不锈钢伸缩软管,防止现场安装不可避免的定位误差和热胀冷缩
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2017-8-11 18:32:13 | 只看该作者
caicai2011 发表于 2017-8-11 16:550 b6 x- B9 K5 k* Y8 ]8 G
这种场合建议设计用不锈钢伸缩软管,防止现场安装不可避免的定位误差和热胀冷缩

$ }. k* Y: a; T/ Q有道理; v0 r$ o; j: G- {0 x5 Y5 j
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-8-11 18:47:24 | 只看该作者
这种应该是有气流或水流等工况吧,还是建议楼主采用焊接的工艺有保证些~
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-8-11 20:30:56 | 只看该作者
增大对接空间,用法兰,板式换热器维修率还是很高的。

点评

没空间,就160mm左右,板换丹佛斯的,主要是水质要控制好,不然是挺麻烦的  发表于 2017-8-14 08:03