36V 1KW变压器配多粗的电缆及保险?---[请教]

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2007-7-30 18:47:20 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式

我有一个36V1KW的照明变压器,一次输入部分接入380V电压,计算电流约2.63A。二次部分只接36V输出最大电流不能超过27.7A我想知道输出部分应当用多粗的铜线。此时还能适用一个平方四个电流的计算方式么。

; T% D' ~7 e; t Q# j$ ?1 e9 J

现在想在照明部分安装一个短路及过载保险。需要用什么样的保险管。可以用220V的空气开关么?需要用多大电流及型号的呢?

Z# I0 O* p: }: O- I" d

2#
发表于 2007-10-16 12:08:28 | 只看该作者
电线选用是根据用电部分的工作电流最高值确定的,其他元件也一样.最多将结果放大0.25选择电线.
3#
发表于 2007-10-16 15:20:24 | 只看该作者
建议输出部分用10平方毫米的铜线。用30A的保险管或空气开关。
4#
发表于 2023-10-31 10:07:13 | 只看该作者