发表于 2017-7-19 11:18:25 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
各位必威APP精装版下载的朋友 鄙人遇到一难题。激光切割机用倍福的系统 ETHERCAT总线方式 伺服电机一通电 就造成电容传感器不准确有噪声干扰。
: U; h9 t; G% h0 ]. O目前做的事 机床接地,外加拉开电机和通讯线距离都试过,加装屏蔽磁环。没有改善。各位坛友可有更好方法 非常感谢。
2#
发表于 2017-7-19 14:50:17 | 只看该作者
有条件的换一个牌号的传感器和伺服
3#
发表于 2017-7-19 14:50:40 | 只看该作者
避免变频器的动力线与信号线平行布线和集束布线,应分散布线。检测器的连接线、控制用信号线要使用双绞屏蔽线。变频器、电机的接地线应接到同一点上。在大量产生噪声的机器上装设浪涌抑制器,加数据线滤波器到信号线上。将检测器的连接线、控制用信号线的屏蔽层用电缆金属夹钳接地。~以上仅供参考了
4#
楼主 | 发表于 2017-7-20 10:30:06 | 只看该作者
谢谢大家,每次遇见干扰的问题都很难排查。
5#
楼主 | 发表于 2017-8-2 10:14:56 | 只看该作者
以解决 由于用户接地线电阻大 造成接地不良。
6#
发表于 2017-8-2 10:40:59 | 只看该作者
如果是差分通讯抗干扰能力还是很强的。