电压是380v的 开关是正泰的3p63A的 网上查说可能是线路没有拧紧?. q' a8 T. e: n  v2 x) i

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2017-7-4 10:48:42 | 只看该作者
回复

使用道具 举报

3#
发表于 2017-7-4 10:48:56 | 只看该作者
回复

使用道具 举报

4#
发表于 2017-7-4 10:49:11 | 只看该作者
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2017-7-4 10:49:27 | 只看该作者
回复

使用道具 举报

6#
发表于 2017-7-4 10:49:43 | 只看该作者
回复

使用道具 举报

7#
发表于 2017-7-4 11:02:47 | 只看该作者
看样子是没拧紧,接触电阻大,造成发热烧损
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

8#
发表于 2017-7-4 11:39:15 | 只看该作者
本身品质?确实有强外电?
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-7-4 11:51:42 | 只看该作者
看样子用的是伪劣的铝线
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-7-4 13:13:28 | 只看该作者
是不是绝缘不好呢