这样机构速度快刹不住怎么解决?

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-6-15 08:28:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
用普通三相电机变频控制,需要先走240mm停顿一下,然后再走120mm,设计线速度200mm/s。但这个速度刹不住,碰到限位开关后还会行走,速度设置100才能碰到限位停下。
5 L0 }0 |- P1 \0 c, V* U: }有什么办法速度不变情况下实现碰到限位停下吗?
! Y# X6 X( l; n- F) M9 X
; W  f8 R: ]0 y9 J

本帖子中包含更多资源

您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2017-6-15 08:33:27 | 只看该作者
再加一个感应器,先碰到开始减速,在碰到停
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2017-6-15 08:36:49 | 只看该作者
把电机换成带电磁刹车的

点评

这个惯性是电机产生的还是机构产生的?机构运动惯性能不能刹住?  详情 回复 发表于 2017-6-15 08:44
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2017-6-15 08:42:58 | 只看该作者
改用伺服电机吧,要求节拍很快的升降台我现在用这招

点评

伺服可以用,但现在已经是成品了,看能不能通过控制解决  详情 回复 发表于 2017-6-15 08:45
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-6-15 08:44:58 | 只看该作者
Adobλ 发表于 2017-6-15 08:36
" A" E# C: |0 }5 Q! j% ~# C把电机换成带电磁刹车的

0 t6 `/ R! G3 W& ?; U& v. B这个惯性是电机产生的还是机构产生的?机构运动惯性能不能刹住?) S3 y( f  O9 W# R% J. l3 z
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-6-15 08:45:51 | 只看该作者
广州粤研钟彦华 发表于 2017-6-15 08:42
0 P) Q6 k1 g+ M+ `6 ]3 O改用伺服电机吧,要求节拍很快的升降台我现在用这招
5 j  a1 H* ]( i1 r" A) d5 a: b
伺服可以用,但现在已经是成品了,看能不能通过控制解决- ~5 v" w# z7 B2 `" N- @
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2017-6-15 08:54:33 | 只看该作者
正如二楼说的,加个减速开关的事情
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-6-15 09:08:56 | 只看该作者
三楼的方法简单,换个抱闸电机即可;刹不住的原因一个是信号有延迟,另一个是电机旋转有惯性,你要是计算了惯性匹配可能更好一些

点评

不知道抱闸电机能否可行?  详情 回复 发表于 2017-6-15 09:19
回复 支持 1 反对 0

使用道具 举报

9#
发表于 2017-6-15 09:10:14 | 只看该作者
把你的限位往后挪,提前停。看看效果咋样。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2017-6-15 09:19:16 | 只看该作者
西斜 发表于 2017-6-15 09:08$ y. Z' }5 M& ~- h% t, ]
三楼的方法简单,换个抱闸电机即可;刹不住的原因一个是信号有延迟,另一个是电机旋转有惯性,你要是计算了 ...
  C6 D/ n7 O6 x" V0 X# b9 o
不知道抱闸电机能否可行?
3 N$ [8 B! d1 O