用普通三相电机变频控制,需要先走240mm停顿一下,然后再走120mm,设计线速度200mm/s。但这个速度刹不住,碰到限位开关后还会行走,速度设置100才能碰到限位停下。
, J0 B# _4 j+ z( K有什么办法速度不变情况下实现碰到限位停下吗?4 g! R) e0 K0 Z: n
% z- y. r2 y" b: `6 I; D/ Z

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
发表于 2017-6-15 08:33:27 | 只看该作者
再加一个感应器,先碰到开始减速,在碰到停
3#
发表于 2017-6-15 08:36:49 | 只看该作者
把电机换成带电磁刹车的

点评

这个惯性是电机产生的还是机构产生的?机构运动惯性能不能刹住? 详情 回复 发表于 2017-6-15 08:44
4#
发表于 2017-6-15 08:42:58 | 只看该作者
改用伺服电机吧,要求节拍很快的升降台我现在用这招

点评

伺服可以用,但现在已经是成品了,看能不能通过控制解决 详情 回复 发表于 2017-6-15 08:45
5#
楼主 | 发表于 2017-6-15 08:44:58 | 只看该作者
Adobλ 发表于 2017-6-15 08:36 # j2 F7 n' ~! J3 a3 t
把电机换成带电磁刹车的
: ~8 N/ Z) Q) O7 M0 C
这个惯性是电机产生的还是机构产生的?机构运动惯性能不能刹住?" D' h7 m2 d* b* F' Q8 f/ A
6#
楼主 | 发表于 2017-6-15 08:45:51 | 只看该作者
广州粤研钟彦华 发表于 2017-6-15 08:42 2 t6 j. g' O/ [4 R5 O7 [3 R
改用伺服电机吧,要求节拍很快的升降台我现在用这招

7 Y+ ~. `5 r' a3 a; j! G5 @伺服可以用,但现在已经是成品了,看能不能通过控制解决
! \0 U4 r* |5 h+ j7 c
7#
发表于 2017-6-15 08:54:33 | 只看该作者
正如二楼说的,加个减速开关的事情
8#
发表于 2017-6-15 09:08:56 | 只看该作者
三楼的方法简单,换个抱闸电机即可;刹不住的原因一个是信号有延迟,另一个是电机旋转有惯性,你要是计算了惯性匹配可能更好一些

点评

不知道抱闸电机能否可行? 详情 回复 发表于 2017-6-15 09:19
9#
发表于 2017-6-15 09:10:14 | 只看该作者
把你的限位往后挪,提前停。看看效果咋样。
10#
楼主 | 发表于 2017-6-15 09:19:16 | 只看该作者
西斜 发表于 2017-6-15 09:08
9 ~: }9 ?, o2 p& a, e' t三楼的方法简单,换个抱闸电机即可;刹不住的原因一个是信号有延迟,另一个是电机旋转有惯性,你要是计算了 ...
( o1 B* q8 L* [' w5 ]& F1 X
不知道抱闸电机能否可行?. b" f8 @) w$ ^3 n' v; n2 e3 y