气缸断气断电的处理

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-2-17 10:31:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
气缸断气断电的处理?
想着断气断电,气缸停中,如果再次通电和通气,气缸还是停中,不会有动作,假设是双作用气缸,怎么选择电磁阀和气路设计,欢迎大家讨论
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2017-2-17 10:55:35 | 只看该作者
如果你的停中,指的是运行过程中突然断电,气缸停在运行中的某个位置。

就选用,双控三位中封式五通电磁阀。 回电后,阀不会有动作,气缸也不会有动作。

由于气体有压缩性,视负载大小,位置有会所变动。
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2017-2-17 11:02:04 | 只看该作者
三位五通阀,中泄中封中通
双弹簧将气缸置中,通气才改变位置,然后通气通电后设置的位置为置中.
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2017-2-17 11:19:40 | 只看该作者
双电控电磁阀
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2017-2-17 11:39:41 | 只看该作者
为了安全,一定要用双控三位中封式五通电磁阀。有些公司为了省那么几个钱,就用二位五通的,并没有考虑意外断电断气的情况,只有事故才能使他们警醒。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2017-2-17 11:50:41 | 只看该作者
看负载情况,一定要注意三位五通的安全性,就是到中位,停好久,再上电时候的冲击。
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-2-17 15:02:01 | 只看该作者
嗯,双电位三位中封可以对断电情况实现气缸停止,断气如何实现呢,可不可以用先导型速度调节阀来实现,排气节流,两个先导速度阀的进气口互为先导口
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2017-2-17 15:02:46 | 只看该作者
forbetter 发表于 2017-2-17 10:55
如果你的停中,指的是运行过程中突然断电,气缸停在运行中的某个位置。

就选用,双控三位中封式五通电磁 ...

嗯,双电位三位中封可以对断电情况实现气缸停止,断气如何实现呢,可不可以用先导型速度调节阀来实现,排气节流,两个先导速度阀的进气口互为先导口
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-6-20 20:20:58 | 只看该作者
三维五通的电磁换向阀,中封机能
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-6-21 08:09:47 | 只看该作者
主要看你气缸要的动作去选电磁阀