发表于 2017-2-2 17:05:02 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
本人,电气小白一枚。最近在研究四门子PLC编程,用的是sematic manager变个小程序,在仿真时遇到了图片中所显示的问题。请问这种编程可以吗?

1.JPG (112.78 KB, 下载次数: 30)

程序中的Q0.0有能量流通过,但仿真器上Q0.0的点没输出

程序中的Q0.0有能量流通过,但仿真器上Q0.0的点没输出

2.JPG (112.22 KB, 下载次数: 41)

程序中的Q0.1有能量流通过,但仿真器上Q0.1的点没输出

程序中的Q0.1有能量流通过,但仿真器上Q0.1的点没输出

3.JPG (115.44 KB, 下载次数: 33)

程序中的Q0.0,Q0.1有能量流通过,但仿真器上Q0.0,Q0.1的点有输出

程序中的Q0.0,Q0.1有能量流通过,但仿真器上Q0.0,Q0.1的点有输出
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2017-2-2 23:34:14 | 只看该作者
先理一下4 [- O" X9 ]5 d1 b
1. q0.0输出
, w9 t; \' \$ V, q( V/ P2. q0.1输出2 B" O- a- Y% c* K. L) \4 R6 i
3. q0.0和q0.1同时输出
4 _, u' p+ ~+ ~7 H( r( \8 t, R  K是么?0 v; P( o$ E5 `& U  p8 ^- I
# x5 [6 y/ T6 w% A5 a" x
问题:
8 i% ^; K  s2 [% r5 R- Z7 F0 f  S共线圈输出:输出时是线圈通电的,只能使用一次。# u: ]0 M& A# K6 y
即使用out语句,只能输出一次;使用set语句,可以多次使用(不知西门子是不是这个单词)
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2017-2-3 09:37:01 | 只看该作者
本帖最后由 苏州装配工 于 2017-2-3 10:00 编辑 ; N7 _* p3 t0 A" s- ?" H8 n+ y

: G6 \1 o: _( W( J1 Y忌讳线圈复用...

DSC_0012.JPG (386.88 KB, 下载次数: 28)

DSC_0012.JPG

点评

我没做过控制,只是安装调试时候问问电工控制是怎么回事,会看一点点三菱程序,你的是西门子的,你看看照片这个可以不。  发表于 2017-2-3 10:03
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2017-2-3 10:59:06 | 只看该作者
西门子老的编程软件都这样,如楼上说的只能一次线圈,如果复用只执行最后的那个.
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
 楼主| 发表于 2017-2-3 19:06:33 | 只看该作者
谢谢各位回复。今天问了一个做电气的朋友,他的回答是这样的:2 b! G8 Q. j9 E' J, \3 I
1、不同程序段的重复线圈最好不使用。原因是,PLC是在一个扫描周期结束后,以程序里输出点的最新状态执行,所以,重复线圈始终执行最后出现的那个线圈。(后面的输出信号将前面的覆盖了)
2 f+ h4 j9 B* c7 D5 P2、一定要用重复线圈时,有两种办法,第一种,用SET和RSET进行置位和复位;第二种,将重复的线圈分别以功能块方式进行输出。
+ X7 I2 S% |( S希望对初学PLC的小白们有一点帮助。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2017-2-3 19:08:12 | 只看该作者
星-星 发表于 2017-2-2 23:34/ t8 v  R/ ~* @7 M7 A5 I
先理一下
# {) b- t4 E* r" N- `# k+ y1. q0.0输出7 a" ?! s2 [# O% b5 S
2. q0.1输出

2 G/ J0 r9 I7 o  a; V) l) m西门子的也是用SET和RESET
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2017-2-3 19:09:05 | 只看该作者
苏州装配工 发表于 2017-2-3 09:37
  U6 z* F5 Q7 y4 f3 X忌讳线圈复用...

, |5 d7 |7 X. ]! N  B3 U谢谢耐心回复
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2017-2-10 16:13:29 | 只看该作者
一个程序内出现同一个重复线圈输出是有问题的
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2017-3-9 15:09:27 | 只看该作者
心与天齐 发表于 2017-2-3 19:06
/ \. ]( }5 a) a6 D! r谢谢各位回复。今天问了一个做电气的朋友,他的回答是这样的:
; a# n$ o' j" |. f1、不同程序段的重复线圈最好不使用。原因 ...

. x4 i$ {9 g/ d  H- j: L6 H  q对,这个说法很合理。: w8 E1 H/ \5 g
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2017-5-4 19:31:32 | 只看该作者
编程有问题,请把第3网络的程序放在第一网络上。现有的程序,Q0.0在I0.2/I0.4接通时接通了,但只是接通瞬间,到第3网络程序时,Q0.1就变成不接通了。Q0.1同样道理。简单说在一个扫描周期内,Q0.0/Q0.1是以最后值为准,所以换个次序就可 以了。