nigula大虾:用气压进行平衡的方法想过了,想到用气动调节阀的控制器和低惯量气缸,即使是用到数字的形式,精度也不够,精度值约0.8--1%,另外,气压控制受环境的影响比较大,随季节不同要用不同的修正,很麻烦。
2 `% J3 y, N i/ I& j( ]7 q谢谢提示!
5 G1 p+ K2 D' H* @4 l 害怕伏枥大虾: 你的理解是正确的,正因为精度高,设定值和最终显示值很难重合,这是系统设计的最关键因素,你在15、17楼说的很好。 6 B7 X* K8 K j# a# m
你要的参数:1、水压系统被封闭的水的总体容量:根据实验的工件不同,容积250---300升,每次的容积是固定的,试验中是不会变的, 2、估计的泄漏率:每24小时约5--30毫升, 3、水压系统是否补液:水压系统不补水,失去的压力由油压补充。 a$ n6 H0 }2 k# J$ ]5 X. N
谢谢你! ! _6 `# R9 T( \# K3 N/ T) V
syw开门造车大虾: 再看这个方案: + C3 X c' M5 Q( H3 ~
1、水压的增压系统是采用柱塞泵,驱动柱塞泵的电机为“变频调速”方式。
! m Z3 M8 X+ `6 _2、一个共用的蓄能器,上安装一个数字式压力传感器。
1 f5 h0 ^6 q: w. V4 Y9 m" M! f3、蓄能器上安装一个泄压“电磁阀”用于泄压,
' J& O- U$ B; j; K" L) e- G# N4、用泵打到某一设定压力值时,“泄压电磁阀”进入泄压工作状态,与此同时, 驱动柱塞泵的“变频调速”电机转为“超低速”运行,用于精密补压。 . B' @6 F u6 @6 J8 g
大虾:按上述的方案,阀的控制精度不够,‘什么时候关阀’,是主要因素,现在,用比例阀的精度都不够,
6 p: e2 d! Q2 C2 T- v谢谢大虾关注,希望再看到阁下的意见。
' n3 y! _& x3 ^$ N- b! U. G; S% W
/ g7 q7 Z& S% _. e7 c; E- i6 ~再谢几位
: Y! W" y6 u9 A& |3 J; o8 \9 X" @
& D4 X9 m4 c. j" t/ G/ ?9 n 9 K) ]! d8 Z* @+ R4 t3 l3 [
|