用变频器控制三相异步电机变速。 不能在低频状态下长时间运行,容易烧坏电机。但是不知道有没有一个安全区间,就是低于百分之多少额定转速,才可能会烧。
2#
发表于 2017-1-10 15:28:09 | 只看该作者
本帖最后由 未来第一站 于 2017-1-10 16:34 编辑

1,好的变频电机能好些,普通三相异步电机几十转以下就不行了。
2,不要低于额定转速的15%以下吧。
3,变频也最好不要低于5%。

3#
楼主 | 发表于 2017-1-10 15:41:11 | 只看该作者
未来第一站 发表于 2017-1-10 15:28
1,好的变频电机能好些,普通三相异步电机几十转以下就不行了。
2,不要低于额定转速的10%一下吧。
3,变 ...

哦,好的,谢谢啦
4#
发表于 2017-1-10 16:00:32 | 只看该作者
本帖最后由 铁未销 于 2017-1-10 16:04 编辑

我们的变频器好像低于20Hz电机就转不起来了
5#
楼主 | 发表于 2017-1-10 16:03:59 | 只看该作者
刚才问一位别的单位的前辈,说如果是变频电机,不能低于5HZ,普通电机不能低于15HZ,