机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 5643 | 回复: 19
打印 上一主题 下一主题

流体分析问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2017-1-7 10:13:24 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式

) x" S/ G9 B C0 P. p, ]
问题描述:
( E W" k$ l0 ?% I5 Z- ? t# p
我公司现有一流体分析问题需计算,具体如下:
6 Y8 j& Z5 A0 ]- ~
模型条件:现有20个串联冷水箱(每个水箱为敞口结构,约2.6m3)通过泵与热交换器形成循环系统,目地将冷水由右至左依次充满各冷水箱并尽量减少混流,现主要问题是实际液位线未达图纸要求,泵进口处流量不能满足泵长期工作的最低流量,热交换器后端冷凝水有溢流现场,循环系统没有建立,希望可以经过流体分析,找到结决方案,形成可控的24小时工作的循环系统,如有需要可进一步提供更详细工况及图纸;
[ ?. o5 y- m/ p

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数1 威望+50 收起理由
管理团队 + 50

查看全部评分

2#
发表于 2017-1-7 12:26:49 | 只看该作者
循环泵以前有接触,你说的“”热交换器后端“”是指交换器进水口吗?是的话,那就是泵流量大了,或者说交换器过流能力不够!关小泵出口阀门!泵进口水量不够,说明你前面水箱开孔太小,或者孔开的太高流速小!不明白你说的减少混流是个什么意思?S型流线,还是说前级水箱满了流入第二级水箱?估计你是第二种!不然不会出现供不上水!

评分

参与人数1 威望+30 收起理由
管理团队 + 30

查看全部评分

3#
楼主 | 发表于 2017-1-7 12:32:57 | 只看该作者
想飞的鸟~~ 发表于 2017-1-7 12:26 . y4 a! d/ e( Q7 t: K# y4 X0 P* V$ F
循环泵以前有接触,你说的“”热交换器后端“”是指交换器进水口吗?是的话,那就是泵流量大了,或者说交换 ...
5 X& H% q: F2 m
多谢多谢
( k$ S, C% h7 _) T/ ~" V5 n8 B
4#
发表于 2017-1-7 13:31:00 | 只看该作者
想飞的鸟~~ 发表于 2017-1-7 12:26
4 M' V& p4 y; o4 u% Y; Y循环泵以前有接触,你说的“”热交换器后端“”是指交换器进水口吗?是的话,那就是泵流量大了,或者说交换 ...

; n& s& ?" n9 w2 H头一次被加分!
5#
发表于 2017-1-7 15:06:12 | 只看该作者
一头雾水,用途原理都表达的不清楚,让人怎么帮你解决问题
6#
发表于 2017-1-7 16:00:14 | 只看该作者
就是从右向左第次下降没有逆流是吧——联通口在箱底吗?: y* i# [) |. S& I# Y$ `
整个系统还有其它要求吗——比如:堰板形式水是跌落下来的不行;还有脉动的不行等要求等只是没有逆流就可以吗?$ [* U8 g: ]- }: F

- }* C6 c) ^' `
7#
发表于 2017-1-8 17:11:06 | 只看该作者
$ D' \ c* n: s8 H
大概的样子样子行不8 B; R! q: f5 h) g! r0 ]2 K5 H3 Q: G

# S) a2 Y$ I! h) w6 n0 i" R0 e

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

点评

这种是水从上跌落的。关键是要求是什么?要是分析LZ图这个还是有很大区别。 发表于 2017-1-8 17:22
8#
发表于 2017-1-8 23:05:58 | 只看该作者
说实话没搞清楚楼主的意思。
9#
发表于 2017-1-9 15:15:58 | 只看该作者
本帖最后由 17567410 于 2017-1-9 15:18 编辑
' ^, |4 U8 ?0 r" M6 o" v/ i3 S4 p B# m' X; u
或者将联通管口高度递次如红线,设计合理管路调整流量试试。# j* v7 c- r5 b& ]9 a; }- e( U5 d9 t+ r: i
# `( L5 `/ T' ^3 Z" f

# z% Z* L1 R, i' Y

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

点评

改造19个入水口加一个集水坑加一段溢流管路就差不多 发表于 2017-1-12 15:47
原设计只能是一个个依次注满而没有水位差的 发表于 2017-1-9 15:22
10#
发表于 2017-1-9 15:49:47 | 只看该作者
替LZ解题——不知对否。
" b. M7 O/ b& V# p+ M二十个开口箱子依次排开,注水口在右上角,排水口在立方体的对角侧下。最右水箱出水低口联下一个水箱的上注水口,直自最左的那一个。在最左端设泵将出水抽向换热器再注入最右端箱子,循环往复不休。还有一个要求是水箱的水位从右向左依次递减。题外话:这个设计可以不给钱,最多给一半。
' U! l0 K! ^% I7 o# m" ~ w' p
/ V/ k( q. e& I. {0 Y7 ~

点评

对角流动 发表于 2017-1-9 18:55
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-7-14 22:08, Processed in 0.059532 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表