问题描述:

2 M; B. I: M# Y8 X7 _+ O
我公司现有一流体分析问题需计算,具体如下:
( |% I2 H, v% ]% t7 {
模型条件:现有20个串联冷水箱(每个水箱为敞口结构,约2.6m3)通过泵与热交换器形成循环系统,目地将冷水由右至左依次充满各冷水箱并尽量减少混流,现主要问题是实际液位线未达图纸要求,泵进口处流量不能满足泵长期工作的最低流量,热交换器后端冷凝水有溢流现场,循环系统没有建立,希望可以经过流体分析,找到结决方案,形成可控的24小时工作的循环系统,如有需要可进一步提供更详细工况及图纸;

+ y$ J' s m' `/ u& ]; ~5 m9 y

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

评分

参与人数1 威望+50 收起理由
管理团队 + 50

查看全部评分

2#
发表于 2017-1-7 12:26:49 | 只看该作者
循环泵以前有接触,你说的“”热交换器后端“”是指交换器进水口吗?是的话,那就是泵流量大了,或者说交换器过流能力不够!关小泵出口阀门!泵进口水量不够,说明你前面水箱开孔太小,或者孔开的太高流速小!不明白你说的减少混流是个什么意思?S型流线,还是说前级水箱满了流入第二级水箱?估计你是第二种!不然不会出现供不上水!

评分

参与人数1 威望+30 收起理由
管理团队 + 30

查看全部评分

3#
楼主 | 发表于 2017-1-7 12:32:57 | 只看该作者
想飞的鸟~~ 发表于 2017-1-7 12:26 1 H6 y" h$ W$ d* s
循环泵以前有接触,你说的“”热交换器后端“”是指交换器进水口吗?是的话,那就是泵流量大了,或者说交换 ...
6 O* t; y* I( b$ G8 U: D
多谢多谢4 Q( @% j3 S* ]/ {- K! g) t
4#
发表于 2017-1-7 13:31:00 | 只看该作者
想飞的鸟~~ 发表于 2017-1-7 12:26 ; X5 m' t d! h
循环泵以前有接触,你说的“”热交换器后端“”是指交换器进水口吗?是的话,那就是泵流量大了,或者说交换 ...
# m7 p" q b5 s/ Y
头一次被加分!
5#
发表于 2017-1-7 15:06:12 | 只看该作者
一头雾水,用途原理都表达的不清楚,让人怎么帮你解决问题
6#
发表于 2017-1-7 16:00:14 | 只看该作者
就是从右向左第次下降没有逆流是吧——联通口在箱底吗?# E# ? J( C" [7 a
整个系统还有其它要求吗——比如:堰板形式水是跌落下来的不行;还有脉动的不行等要求等只是没有逆流就可以吗?
9 h$ J5 w5 J. |2 c7 y' v
4 m! c$ s, \3 R, f2 ~
7#
发表于 2017-1-8 17:11:06 | 只看该作者
/ J9 k X- K! l
大概的样子样子行不8 \, _8 M) J1 t" O; I; g: r1 ^; y$ p
, v% T. j* s; F0 ^

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

点评

这种是水从上跌落的。关键是要求是什么?要是分析LZ图这个还是有很大区别。 发表于 2017-1-8 17:22
8#
发表于 2017-1-8 23:05:58 | 只看该作者
说实话没搞清楚楼主的意思。
9#
发表于 2017-1-9 15:15:58 | 只看该作者
本帖最后由 17567410 于 2017-1-9 15:18 编辑
9 S( O9 @9 W7 g. {& R9 N4 W' d$ Z) d# X( h% |0 ~# Z
或者将联通管口高度递次如红线,设计合理管路调整流量试试。
( N$ Z! }! M4 Y a7 z% W B
! \7 T5 t: I: V8 N
, v( T3 M- w9 z

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x

点评

改造19个入水口加一个集水坑加一段溢流管路就差不多 发表于 2017-1-12 15:47
原设计只能是一个个依次注满而没有水位差的 发表于 2017-1-9 15:22
10#
发表于 2017-1-9 15:49:47 | 只看该作者
替LZ解题——不知对否。
& X4 x2 a, y+ ~& @0 C5 X二十个开口箱子依次排开,注水口在右上角,排水口在立方体的对角侧下。最右水箱出水低口联下一个水箱的上注水口,直自最左的那一个。在最左端设泵将出水抽向换热器再注入最右端箱子,循环往复不休。还有一个要求是水箱的水位从右向左依次递减。题外话:这个设计可以不给钱,最多给一半。
" R ^9 T# t1 o& W X
1 t4 n4 n* w0 c

点评

对角流动 发表于 2017-1-9 18:55