本帖最后由 albert.tang 于 2016-12-27 19:42 编辑
: t+ S, h J% n/ n2 V9 q+ R' v0 l* D
前几天发过一个贴介绍了公司新购买了两台SBW-30自动稳压器。今天完成了设备的安装,并对急停开关进行了改进,更换成了继电器控制。详细如下:" M! E: i0 W0 ^# G
1、原厂家设计如下,前门上安装有1个急停开关,遇特殊状况需要断开电源时直接按下急停开关即可,但是重新上电需要先打开前门,将内部开关扳到ON。4 W$ W: {5 r( I4 _6 j
4 m1 ^- r0 r( w: n5 E7 o
7 D! P: w$ o( y* V. ?* c1 a9 E2、为了操作方便和安全,将面板急停和内部开关做了改进,更换成了继电器控制。这样紧急断电后无需打开前门可以直接上电。因为打开前门,里面的高压部件直接裸露,风险很大。: p# Q# o( q5 [8 B7 Y
# v1 t( }9 A" U) @
/ x4 Y, B( J0 t5 u5 `3、通电试验,输入电压在403V,输出电压在380V,完美,完全符合要求。