三相四线制零线与地线共用造成漏电器经常跳闸的原因?
) M# X' U" I. F) }- R4 r
2#
发表于 2016-12-23 14:33:16 | 只看该作者
简单的说应该用三相五线的地方你在用三相四线,有些是要严格区分的。
3#
楼主 | 发表于 2016-12-23 14:39:55 来自手机 | 只看该作者
未来第一站 发表于 2016-12-23 14:33 # K/ `5 ]8 H$ @2 f9 Z
简单的说应该用三相五线的地方你在用三相四线,有些是要严格区分的。

. _5 a: z" C2 j. ~0 |# O能具体讲讲三相四线漏电跳闸的原理么
4#
发表于 2016-12-23 14:53:16 | 只看该作者
零线与地线一体,地线就起不到保护作用了,可能带电。
5#
发表于 2016-12-23 16:56:02 | 只看该作者
我们公司的设备经常遇到这种情况
6#
发表于 2016-12-23 16:56:25 | 只看该作者
你不跳都不应该
7#
发表于 2016-12-23 17:34:44 | 只看该作者
零线是用来接220v线电压的电线,地线才是接地用的。
8#
发表于 2016-12-23 20:10:18 | 只看该作者
3相4线中,零线是由变电房侧提供的,地线可由工厂自设或电房提供,零线和地线的性质是一样的,都是埋设的地线,只是使用方式不一样,正因为如此零线和地线才有混用的说法,实际运用中,要求各自分开,只是在临时才运用。零线是负载线,线小,有负载电流,易超负老化,存在断线带电的危险。地线是保护线,正常无电,线大,专用。0 A! s& V! c: j. I" O4 y G
9#
楼主 | 发表于 2016-12-23 21:13:43 来自手机 | 只看该作者
albert.tang 发表于 2016-12-23 20:10 ' p! J, F8 P, c" p" ^& F+ {+ V6 @( R
3相4线中,零线是由变电房侧提供的,地线可由工厂自设或电房提供,零线和地线的性质是一样的,都是埋设的地 ...

/ T g, H }5 G8 Y+ B1 w4 O零线是负载线,线小,有负载电流,易超负老化,存在断线带电的危险。地线是保护线,正常无电,线大,专用。: E, {9 [ W# O1 y0 h) N
__线的大小,你说反啦巴
10#
发表于 2017-5-3 10:47:17 | 只看该作者
三线四线制在现实中很难做到零线不带电的,你这种情况建议你零线不要经过漏保,三根火线经过漏保就行了。