关于压力罐的容积和有效容积容易搞混淆,简单点说就是压力罐安装到系统后,系统运行后和静压状态未运行时压力罐气囊内容纳的水的体积差,比如,系统运行后气囊内水的体积是100L,静压状态时气囊内的水体积是20L,那么有效容积就是100-20=80L。 7 g! L5 N2 _6 s0 G , ]5 }. u, g& O1 b压力罐的有效容积跟工况和预充压力的大小直接相关,相同体积的压力罐,在不同工况或者不同预充压力的情况下有效容积是不一样的,在闭式循环系统和定压系统也略有不同,但基本都是按PV=定值来计算,举例说明: ; J% z$ y7 u9 r) q. p" v2 ~- V. D) |3 A8 E0 ]* U- f' i# j 闭式循环系统中为了增加Aquafill压力罐的有效容积,一般把压力罐的预充压力设置为跟系统静压一致,由于系统工作介质压力跟预充压力大小一样,此时工作介质恰好进不到气囊内;当系统开始运行后,气囊内最多能吸收多少工作介质,取决于系统安全阀起跳压力,因为压力总是往最容易去的地方去,当安全阀开始泄压后,由于泄压口直接通着大气,介质不再进到气囊内,假设系统静压跟压力罐预充压力都是1.5bar,系统安全阀的起跳压力为6bar,压力罐的总容积为100L,由PV=定值其有效容积计算如下:9 l8 i9 p$ C1 J0 e* p' Z: F
/ E8 w: K" G# |& }2 u6 TP0*V0=P1*V1 V1= P0*V0/P1 $ W% a4 \' \" z* Z) A" p, r7 i5 A5 _- W% r) B( f; x- y1 p P0=1.5bar V0=100L(忽略气囊的体积,预充气体的体积就等于罐的体积) P1=6bar& r; I) s( ?/ l( e
6 R: U) U7 v7 w$ G, XV1= P0*V0/P1=1.5*100/6=25L # Y/ y9 k& [/ P4 B% k5 L w$ V8 ~! q$ N( G; ~即当安全阀即将泄压时,Aquafill压力罐气囊跟罐体间预充气体的体积被压缩到只有25L,那么气囊内工作介质的体积等于罐的体积减预充气体的体积,也就是100-25=75L。由以上计算过程可知,当系统安全阀起跳压力不一样,有效容积就不一样,同样的道理,如果预充压力跟系统静压不一样大,结果也不一样。 . b: i( l/ D+ z4 }3 P3 v& |- D! T/ ~: ]2 @$ N9 v) }4 f 在定压系统中为了最大限度的利用Aquafill压力罐的有效容积,一般把水泵的启泵压力跟压力罐的预充压力设置成一致,这样当系统缺水时,压力罐气囊内的水全部补充到系统正好水泵开始启动,避免了压力罐气囊内还有水未利用到水泵就启动了,水泵的停泵压力相当于闭式循环系统里面安全阀的起跳压力一样,计算过程跟上面的类似,所以预充压力、启泵、停泵压力不一样,同样大小的压力罐,有效容积就不一样大,所以盲目在压力罐上标注有效容积的做法是错误的。 , k2 s( _3 W2 J( B& O! m6 Y; h0 N" T% C! n; p) G. D2 }, b
4 S, E" S& x' `( P7 Z% c/ H" W |