  • 项目背景:由于公司电压波动>10%,严重超出了测试设备要求的2%的要求,提交CER申请购买自动稳压器。
  • 设备选型:根据下面选型方法选定SBW-30型号。7 E. Q2 ?: i: O/ [9 R

9 ^+ m: \3 r3 V1 P! n* f4 g  ]$ g

+ h2 a4 C, M- `' O7 T9 ^7 u" E5 ^9 h
: o. [; z' ]) P% h/ q
' f; _1 D9 Z2 z' l( B' W
  • 选定供应商,下单,收货,上图& l+ H5 H: K& l

1 J" F6 i, v5 @: i) e7 B! W
! c1 P; N' m( @1 M7 e9 t
/ J" w% n% W) ~- ^% H) }' S' ]0 \/ ]5 M4 J: B9 Q

! w( q5 B" l2 Z/ P" A- c7 C5 a9 H
2 k5 x. R7 Z* D2 r
厂家犯了一个低级错误,订购的是三相稳压器,设备上的铭牌贴的竟是单相的,许是工人操作错误,出厂检验也没有发现,不应该啊。0 l3 y) m5 y2 H
有个值得点赞的地方,里面的电路板控制模块配了一个备用的,这样一旦出现故障的话,可以转为使用备用模块,不会宕机。