机械必威体育网址

 找回密码
 注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 7140|回复: 13
打印 上一主题 下一主题

伺服电机正反转次数问题

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-12-2 17:02:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
求大神,我现在要求伺服电机每分钟正反转30次(30次正转,30次反转)。请问有什么不良的问题没有??
回复

使用道具 举报

2#
发表于 2016-12-2 18:57:32 | 只看该作者

是连续的30次吗,如果是,那暂时不考虑惯量匹配问题(启停所需时间)
那样转速是60r/min,对于普通伺服电机应付起来游刃有余

如果是正一次,反一次,速度也不算快
那要看你的负载大不大了,过大了,频繁加速减速,那意味着伺服要频繁超负荷运转,肯定不好
回复 支持 反对

使用道具 举报

3#
发表于 2016-12-2 20:04:12 | 只看该作者
对于伺服电机正反转很正常。而且精度也能控制的比较好。
回复 支持 反对

使用道具 举报

4#
发表于 2016-12-2 20:37:50 | 只看该作者
应该没有问题吧?伺服电机性能杠杠的。
回复 支持 反对

使用道具 举报

5#
发表于 2016-12-2 21:47:13 | 只看该作者
一次是什么概念?每次转多少?多长时间?频繁大强度的加减速,会加速升温。
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
发表于 2016-12-3 09:19:08 | 只看该作者
是不是太频繁了
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
发表于 2016-12-3 10:39:22 | 只看该作者
主要看负重有多少,转动惯量的大小
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
发表于 2016-12-3 18:08:32 | 只看该作者
同意楼上,关键是温升,负载小点吧
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-12-3 21:20:42 | 只看该作者
才三十次,小意思。以前做过一分钟正反动作九十几次。也要看电机品牌了。以前用的负载惯性稍大,日本品牌的伺服一点问题都没有,国产同类型的一用就报警。用国产的最好算算惯性匹配。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
发表于 2016-12-5 14:29:07 | 只看该作者
刚搞的一个项目 一秒钟正反转一回,带动丝杠滑台 移动距离来回10几mm,没啥问题。
回复 支持 反对

使用道具 举报

您需要登录后才可以回帖 登录 | 注册会员