欧姆龙PLC接步进电机,求助

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-11-27 20:28:48 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
上图上程序,麻烦大神看下,为什么步进电机不转啊,急死了。。。
接线图如下,共阳极接法,电源正极接的是脉冲+,方向+和脱机+。负极接的是端口对应的com口,各个端口的接对应的脉冲-,方向-和脱机-。




评分

参与人数 1威望 +30 收起 理由
老鹰 + 30

查看全部评分

回复

使用道具 举报

2#
 楼主| 发表于 2016-11-27 20:29:27 | 只看该作者
求助啊
回复

使用道具 举报

3#
 楼主| 发表于 2016-11-27 20:36:25 | 只看该作者
大神来啊
回复

使用道具 举报

4#
 楼主| 发表于 2016-11-27 22:12:11 | 只看该作者
回复

使用道具 举报

5#
发表于 2016-11-28 09:53:13 | 只看该作者
驱动器上有播码开关的吧,你的步进电机几个细分?驱动器设置正确,plc应该是24供电吧,驱动器是5v供电,不知道我说的对不对
回复 支持 反对

使用道具 举报

6#
 楼主| 发表于 2016-11-28 10:00:28 | 只看该作者
szg不败 发表于 2016-11-28 09:53
驱动器上有播码开关的吧,你的步进电机几个细分?驱动器设置正确,plc应该是24供电吧,驱动器是5v供电,不 ...

说的对的,我用的是3200细分的,每次转90度
回复 支持 反对

使用道具 举报

7#
 楼主| 发表于 2016-11-28 10:03:02 | 只看该作者
szg不败 发表于 2016-11-28 09:53
驱动器上有播码开关的吧,你的步进电机几个细分?驱动器设置正确,plc应该是24供电吧,驱动器是5v供电,不 ...

难道是PLC输出24v和我用的5v有冲突么
回复 支持 反对

使用道具 举报

8#
 楼主| 发表于 2016-11-28 10:17:34 | 只看该作者
来大神看下啊
回复 支持 反对

使用道具 举报

9#
发表于 2016-11-28 10:59:46 | 只看该作者
PLC用那个5VDC电源供电吗?如果PLC用24VDC供电的话那么你直接用那个电源给驱动器供电,当然要接个限留电阻。
回复 支持 反对

使用道具 举报

10#
 楼主| 发表于 2016-11-28 14:21:24 | 只看该作者
耳朵元和平 发表于 2016-11-28 10:59
PLC用那个5VDC电源供电吗?如果PLC用24VDC供电的话那么你直接用那个电源给驱动器供电,当然要接个限留电阻 ...

这样接过,不行啊,后来看手册上说应避免用同一个电源,才换成现在这个5v的,还是不行,我在想是不是程序的问题但我不知道,所以把程序也发上来了,请大神们看看