做一个喷淋冷却系统,水压多少比较合适

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-11-26 12:01:49 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
你好,要做一个喷淋冷却系统,请问水压要多少比较合适,喷淋管路总长1000米
2#
发表于 2016-11-26 12:25:32 | 只看该作者
这个首先你要看你的喷头流量多大的,多少个喷头,计算出每分钟的流量是多少,在根据这个流量选择增压泵
3#
发表于 2016-11-26 14:09:14 | 只看该作者
喷淋管是缝管还是无缝钢管?
4#
楼主 | 发表于 2016-11-26 15:06:24 | 只看该作者
丁卯谷雨 发表于 2016-11-26 14:09
. S6 g7 H! L3 @7 _5 _8 A喷淋管是缝管还是无缝钢管?

' L! I/ T/ H( v' X无缝管
# m1 c9 y! V, w; R
5#
发表于 2016-11-26 15:30:45 | 只看该作者
先要看你选择的哪种喷嘴,同一种喷嘴,不同压力下的流量和喷淋范围都不一样。根据你喷淋的目标会得出你喷嘴需要的流量和压力,选择泵时的流量为所有喷嘴的总流量,可适当放大10%。对于水来说流速不大于3M/S,然后得出管径。算出管径后可计算管损,然后得出泵需要的扬程,一般我都会放大10-20%。需要一定的化工原理知识,不会就自己看看书。
6#
发表于 2016-11-26 17:15:04 | 只看该作者
往下的话3Kg以上就行,关键还与孔有关
7#
发表于 2016-11-26 22:07:33 | 只看该作者
和出水的速率有关。