机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
查看: 4759 | 回复: 25
打印 上一主题 下一主题

保温隔热的请进来

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-9-12 17:20:37 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
小弟在做一个项目,是在柜体内做用加热板加热,保证其内的温度恒温在200度,我现在用的保温材料是玻璃纤维外加一个不锈钢的保温罩,现在的问题是我们里面都的加热板都250度了,柜体内的温度才170度,有什么好的保温隔热材料吗?请赐教!谢谢
$ s! `) _# E5 c2 J! [
2#
发表于 2016-9-12 17:26:17 | 只看该作者
米思米上的隔热板可以考虑一下
3#
发表于 2016-9-12 17:27:25 | 只看该作者
你的加热方式是什么样子呢?还有就是现在柜子的外表面温度与你的设计预期差别大吗?能确认是保温效果不好引起的吗?还是加热方式引起的升温不均匀导致的?
4#
楼主 | 发表于 2016-9-12 17:43:27 | 只看该作者
醉浮屠 发表于 2016-9-12 17:27 * h- ]$ ]' G; b9 H* F0 g# Z
你的加热方式是什么样子呢?还有就是现在柜子的外表面温度与你的设计预期差别大吗?能确认是保温效果不好引 ...

. y3 m# E1 V. a3 s5 \9 [" M现在是170度,我们希望其内部温度在200度左右,但是现在柜体外面已经烫手了,具体外面温度是多少还没有测量
b7 ]* r& R0 ]# ]4 u, p- \& v% M4 U! [6 E8 v* M
5#
楼主 | 发表于 2016-9-12 17:43:45 | 只看该作者
前世的尘 发表于 2016-9-12 17:26
+ q, B6 e, s$ O# X) ], P: n米思米上的隔热板可以考虑一下
* v o$ y8 h" [3 {7 @
好,我看看,谢谢你的意见
' @ ?' o& _7 e5 ~6 E1 E2 S
6#
发表于 2016-9-12 17:46:29 | 只看该作者
加热板上的温度是在哪个点测的,柜体内的温度又是在哪个点测的,最好有个示意图
7#
楼主 | 发表于 2016-9-12 17:50:46 | 只看该作者
寂静天花板 发表于 2016-9-12 17:46 # R" S: n- K A
加热板上的温度是在哪个点测的,柜体内的温度又是在哪个点测的,最好有个示意图

9 ~- E* l4 z, u/ R- E$ j. P加热板的温度是在其内部装了一个PT100,柜内的温度也是在柜内不放了一个PT100
% ~2 i5 C/ K! ]1 y; {" g
8#
楼主 | 发表于 2016-9-12 17:51:41 | 只看该作者
醉浮屠 发表于 2016-9-12 17:27 ! |) M" E& K( p& y' c
你的加热方式是什么样子呢?还有就是现在柜子的外表面温度与你的设计预期差别大吗?能确认是保温效果不好引 ...
' Q" ?# z8 l( `. Y* N8 r' ?- ~
加热方式是用铝合金的加热板,梳状的那种,里面带有温控的PT100
9#
发表于 2016-9-12 18:54:07 | 只看该作者
加厚隔热棉,做好密封。
10#
发表于 2016-9-12 20:31:52 | 只看该作者
一段时间厂里老头子要自己搞个加热箱,用作轴承热装自己爬那算好久,
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员