如题,使用S7-300PLC调用一个子程序,当输入激活,OB1中并不输出,但是进入FC中显示有输出,这个是什么原因呢?PS:如果我把FC中的赋值指令全部改成SET就正常了
" S+ @, z! F4 m" n; `0 h% Q4 [' M- S

1 x$ o* L/ @" i, c补充内容 (2016-9-4 11:07):
0 @; z( H( q$ a7 U% Y/ @已经找到答案了,这个一个很低级的错误,因为使用了双线圈的输出,对同一个线圈在三个network都有写入,但是只输出最后一个