如题,使用S7-300PLC调用一个子程序,当输入激活,OB1中并不输出,但是进入FC中显示有输出,这个是什么原因呢?PS:如果我把FC中的赋值指令全部改成SET就正常了
" p6 i9 U$ h4 p# d6 T0 \8 V3 ^* ]1 c8 V2 B, l4 ]& W
* N1 w/ v. W# ^! I9 j7 C4 w/ T% U
补充内容 (2016-9-4 11:07):! U) D& ]' c4 Z S& T7 h a3 e
已经找到答案了,这个一个很低级的错误,因为使用了双线圈的输出,对同一个线圈在三个network都有写入,但是只输出最后一个