请教一下,为什么这个回路中需要使用两个压力传感器

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
发表于 2016-8-30 18:23:09 | 只看该作者
我个人理解,一个在节流阀的前面,一个在节流阀与设备之间,它们的压力是不一样的,监测和控制也不一样。
3#
楼主 | 发表于 2016-9-1 14:57:28 | 只看该作者
图可能有点问题,第二个传感器那边不是一个节流阀,是开了个小孔,ORIFICE,2mm的小孔
4#
楼主 | 发表于 2016-9-6 13:45:05 | 只看该作者
顶一下,有人能帮我解一下困惑吗?谢谢
5#
发表于 2016-9-6 16:59:24 | 只看该作者
上边不是标明一个是输入压力,一个是动态工作压力吗?/ d% [2 a4 s7 c9 ^0 F

+ l" N" V0 X! _2 H8 G# O3 r% Z比如,提供的气源压力是4bar,工作压力仅需要1bar' R* ?+ V+ ]' A, V1 }' b5 }5 I
6#
楼主 | 发表于 2016-9-9 16:24:56 | 只看该作者
那这两个压力表显示的值不是一样的吗?
7#
楼主 | 发表于 2016-9-9 16:26:01 | 只看该作者
五星利中国 发表于 2016-9-6 16:59
+ M e0 s; s: r( P" c( n6 u上边不是标明一个是输入压力,一个是动态工作压力吗? : n" k9 F1 ~- E: h8 @
& m. w* z5 G, d0 u
比如,提供的气源压力是4bar,工作压力仅需要1bar

3 V3 V5 R0 `, R! S那这两个压力传感器显示的值不是一样的吗?
* `; T' b3 D0 x) u9 i
8#
发表于 2016-9-9 17:42:44 来自手机 | 只看该作者
显示的也不一样。要是气流是静止的,那么测得数值一样;反之,因为中间有节流,会产生压降,后面的那个测得的会小