发表于 2016-8-22 20:55:37 | 只看该作者
网线接头是不是变频器配的,如果不是,或者水晶头接触不良,再做一个水晶头,试试。
3#
发表于 2016-8-23 08:27:19 | 只看该作者
应该是接口不匹配和接触不良导致的吧
4#
发表于 2016-8-23 08:36:39 | 只看该作者
变频器的输出动力侧对通讯干扰很大,建议严格按照说明书方式进行配线。
- {+ H8 ^% x) |. \1 z! F; u1 G输入动力侧加装滤波器,输出动力侧采用屏蔽线并接地。通讯线如果是网口类型建议用超五类屏蔽线并保证接地良好,且通讯线和动力线尽量不走同槽。
$ g+ }9 q: C3 P9 g# }0 G通讯线长度和速率相关,速率高且长度过长时也会发生报错,此时建议用中继器。