利用接近开关控制传送带启动停止可行吗

[复制链接]
21#
发表于 2016-8-17 12:46:50 | 只看该作者
可以的,就是定位精度不是太高。
22#
楼主 | 发表于 2016-8-17 21:31:48 | 只看该作者
313319402 发表于 2016-8-17 08:46
6 U9 @: h1 D/ |4 K* U* u: T7 C一般应该布置两个为一组,第一个个减速,第二个停止,供参考

) U1 n% V& @" @& z好的,受教了
23#
发表于 2016-8-18 07:49:41 | 只看该作者
水水5 发表于 2016-8-17 08:45
3 P6 k; W3 K7 d6 }& s7 J层主精研丰富,我正好也遇到这个问题,麻烦问下层主,你当时控制的输送带速度是多少?负载大概多重?
3 ?# i7 C! _& |) Q电 ...
- _- b: x8 m( |: a
电机要刹车的,用的普通的调速电机,因为这种减速机是有些间隙的,所以感应到开关刹车后,是有些偏摆间隙的,要求不高的话是没问题可以用的6 ~5 B5 @3 d4 H9 B0 K o7 a6 E
24#
发表于 2016-8-18 08:28:24 | 只看该作者
步进电机即可
25#
发表于 2016-8-18 16:02:02 | 只看该作者
距离是多少?电机频繁启动
26#
发表于 2016-8-21 16:22:56 | 只看该作者
当然可以 使用光电开关就可以
27#
发表于 2016-8-21 20:32:36 | 只看该作者
用接近传感器配合直流可调速马达即可实现,定位精度应该还可以,速度不宜过快,如果太快的话,使用PLC内部的程序(传感器信号下降沿)也可以控制,总的来说这个方案可行
28#
发表于 2016-8-22 20:59:05 | 只看该作者
成歌2047 发表于 2016-8-17 08:19
5 K5 @) {# t% V9 x肯定可以的!如果那是金属的,接近开关就行;如果是塑料的,光电开关就行,那种是一边发出光,另一边接收光 ...

/ E2 g: ~+ l6 t( `2 S6 O2 d如果精度高的话,开关感应到,电机停转,但是你考虑了电机惯性了吗,电机断电之后由于惯性因素还是会转动的,不一定能停到想要的位置
. S. B4 f: n, Y
29#
发表于 2016-8-22 21:03:02 | 只看该作者
一般都不会用接近开关控制启动停止的,因为开关感应以后,电机断电,但是电机转子有惯性,速度快的话不会立即停止,怎么停到需要的位置,这种可以用步进电机,发送到达位置所需的脉冲数给电机,停到位之后,接近开关感应,然后给信号到下一步动作,接近开关是这样用的。; n: s- |# C+ B
30#
发表于 2016-8-23 15:34:01 | 只看该作者
精度要求不高 是可行的