机械必威体育网址

找回密码
注册会员

QQ登录

只需一步,快速开始

搜索
1 2 3 4 下一页
返回列表 发新帖
查看: 10238 | 回复: 36
打印 上一主题 下一主题

利用接近开关控制传送带启动停止可行吗

[复制链接]
跳转到指定楼层
1#
发表于 2016-8-16 21:21:05 | 只看该作者 回帖奖励 | 倒序浏览 | 阅读模式
请教大神,想利用接近开关的信号控制传送带的启动和停止是否可行?如图,在黄色托盘上红点的位置感应接近开关,控制传送带间歇运动一个固定的距离,这种方法可行吗?大神们给提些意见吧,小白不怕被喷。
" d# T3 s; u0 h' B+ C5 _7 K, s
0 U9 {+ P- Y% S w

2 r9 e& W8 D; r0 V+ W& D

$ d% H8 Z" j: T

本帖子中包含更多资源

您需要登录才可以下载或查看,没有帐号?注册会员

x
2#
发表于 2016-8-16 21:28:25 | 只看该作者
原理上说是可以的
3#
发表于 2016-8-16 21:59:38 | 只看该作者
应该是可行的,个人感觉要控制的信号有点多了
4#
发表于 2016-8-16 22:00:45 | 只看该作者
您的位置控制精度是多少?
5#
发表于 2016-8-16 22:04:14 | 只看该作者
可以啊,但要看你的精度要求是多少。可以改用伺服或者步进
6#
发表于 2016-8-16 22:13:19 | 只看该作者
像楼上说的用伺服或者步进马达,用输送带可能会存在打滑的可能,条件允许的话最好用同步带或者带附件链条。控制精度要求高的话可以考虑运动到位停止后再加精确定位。
7#
发表于 2016-8-16 22:22:17 | 只看该作者
原理可行,但实际应用中应考虑运动速度和惯性。惯性大定位控制精度不高。
7 l9 e! F4 ~: d
8#
发表于 2016-8-16 22:45:36 | 只看该作者
要看你的精度要求是多少
9#
发表于 2016-8-17 08:19:31 | 只看该作者
肯定可以的!如果那是金属的,接近开关就行;如果是塑料的,光电开关就行,那种是一边发出光,另一边接收光的光电开关。
10#
发表于 2016-8-17 08:19:31 | 只看该作者
可以的,这样干过的,偏差几毫米,只要你没那么高要求就行,再一个,就是输送带速度慢一点,
1 2 3 4 下一页
返回列表 发新帖
您需要登录后才可以回帖 登录| 注册会员

本版积分规则

小黑屋|手机版|Archiver|机械必威体育网址(京ICP备10217105号-1,京ICP证050210号,浙公网安备33038202004372号)

GMT+8, 2024-7-2 08:53, Processed in 0.053406 second(s), 21 queries , Gzip On.

Powered byDiscuz!X3.4Licensed

? 2001-2017Comsenz Inc.

快速回复 返回顶部 返回列表