# z# t1 z4 u& G2 l
0 w+ v. \. w- L
9 [- u, c# R3 q7 [* E* o6 u 请点击放大,是一个货梯井道,平层时有个焊接小平台脱焊了,1,2是门,3是方管,4是井道,5是电梯,67是角钢小支架,斜放的,因为是墙体受力。89是 方管开焊处。由于叉车出货很重,最可能的是电梯轨道变形,导致电梯把平层的焊接铁板方管组合件从固定处拉出。有什么好方法,最好不要焊接,将方管固定好。方管两头是焊接在井道角钢上的。中间还有3处用角铁斜焊在井道上的。67两处是分别用一个大膨胀螺丝固定在墙体上的。初步考虑多加几处膨胀螺丝,但角铁上方不用电焊,怎么处理呢?挺麻烦的7 h2 j1 {+ m& I$ _+ X$ l6 J5 p
' Z0 F( W3 o8 d( G9 v0 u4 Z9 F
% ]1 T) Y+ \/ H6 O+ h' C
I7 M' v4 t6 i补充内容 (2016-8-17 18:45):
) U6 Q$ [+ I- ?6 ]' [( B左边是竖直井道的剖视图,右边是井道的正视图,相当于在电梯里面看墙壁上的支撑件。已经找人帮忙焊了,心里挺过意不去。下次再坏,就用大家的意见,角铁方管穿心固定。毕竟是简易货梯,原厂家做的不是很规范和精密了 |
本帖子中包含更多资源
您需要 登录 才可以下载或查看,没有帐号?注册会员
x
|